8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;问题如下:1.若市政消火栓与建筑距离80m,市政消火栓可不可以计入室外消火栓的数量?(>40m了,但还是在150m保护半径内)规范4条与5条对这距离怎么不一致?
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
问题如下:
1.若市政消火栓与建筑距离80m,市政消火栓可不可以计入室外消火栓的数量?(>40m了,但还是在150m保护半径内)规范4条与5条对这距离怎么不一致?
2.建筑消防用水量室外20L/S,室内10L/S,若把一个市政消火栓计入室外消火栓,那么建筑的室外消防用水量可不可以按10L/S计算,只设置一个室外消火栓,枝状供水?
2楼
顶一下,怎么没人回复?
难道论坛人气不够?
回复
3楼
建规8.2.8.4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
8.2.4.5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
高规:7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
回复
4楼
好象楼上的两位朋友并没有回答我的问题1和2,只看了我的标题内容就回答的.
回复
6楼
1.不可计入室外消火栓数量。但可以对建筑物进行扑救,省去此市政消火栓附近的室外消火栓。其实两条并无不一致的地方,第5条是计算室外消火栓数量的时候才适用的。比如室外消防水量是20L/S,在保护半径内算得室外栓数量为2个,此时附近80米处有一市政消火栓,此市政消火栓可以扑救用,但不能省去一个室外栓,因为如果省去室外栓,那么你自己所需设置的室外栓就只有1个了,此时不满足室外消防水量20L/S,因为那个市政栓的水量是不计算在内的;如果保护半径内计算得室外栓数量为3个,那么可以省去1个室外栓,此时你的室外消防水量仍然满足20L/S,就是这个意思,语言组织的不好,见谅。
2.不可以,市政消火栓只计入数量,不能扣除流量。
回复
7楼
对此问题有同样的疑虑。楼上的几位好像也都没有解释清楚。期待哪位大侠或消防局的权威人士能指点一下。
回复
8楼
回复
9楼
顶下 同求解答
回复