还是 有关 蓄电池灯的强启
画图好辛苦
2009年03月12日 15:09:14
来自于照明工程
只看楼主

最近闹心于 带蓄电池灯 的消防 强启问题,搜了帖子及图纸,做法很多很杂,甚至有好多都是错误的,希望能有个标准图集来规范一下 应急照明。大家一起来学习讨论一下:lol --------先看看样本上的接线图,对理解网上的那些图纸很有帮助[ 本帖最后由 画图好辛苦 于 2009-3-12 15:12 编辑 ]

最近闹心于 带蓄电池灯 的消防 强启问题,搜了帖子及图纸,做法很多很杂,甚至有好多都是错误的,希望能有个标准图集来规范一下 应急照明。

大家一起来学习讨论一下:lol
--------
先看看样本上的接线图,对理解网上的那些图纸很有帮助

[ 本帖最后由 画图好辛苦 于 2009-3-12 15:12 编辑 ]

ying1.jpg

免费打赏
画图好辛苦
2009年03月12日 15:13:00
2楼
22222222222
回复
画图好辛苦
2009年03月12日 15:13:18
3楼
3333333333

[ 本帖最后由 画图好辛苦 于 2009-3-12 15:55 编辑 ]
回复
gdx8785
2009年03月12日 15:27:41
4楼
第3楼上传的图并没有所谓的强启(也称强制点亮)功能,只是停电时转为蓄电池供电而已.
回复
画图好辛苦
2009年03月12日 15:32:41
5楼
我网速太慢,以上的图只是应急灯 接线原理,对理解强启有帮助
------------------
下面的图是在论坛一个帖子里的图,如果是非蓄电池灯,这图不对,如果是蓄电池灯,我觉得不妥,原因有2个
1.蓄电池的充电线加了双控开关,如何保证充电(即样本中的信号线)
2.配电箱是单电源非消防电源,停电了,强启线也没电(这时灯会亮),不要说没电蓄电池就会亮了也算强启了?

[ 本帖最后由 画图好辛苦 于 2009-3-12 15:46 编辑 ]
回复
画图好辛苦
2009年03月12日 15:49:21
6楼
那么加双电源后强启 是否合适?心里没底。
----------
所以呼吁尽快出应急照明的标准图集,带蓄电池的,不带蓄电池的,统统地统一一下:lol

[ 本帖最后由 画图好辛苦 于 2009-3-12 15:51 编辑 ]
回复
pangzi13
2009年03月12日 22:28:40
7楼
6楼的图是不带控制开关的,灯具应该也是非蓄电池灯具吧?

想问一个问题,用蓄电池灯具时,不加消防强启行不行
用双电源加蓄电池灯具,正常时可加控制开关控制,消防时切掉电源由蓄电池供电行不行,是不是违反规范?
如果用EPS的话,有没什么可行的方案
回复
zcliang_007
2009年03月13日 08:23:51
8楼
带蓄电池的灯具要强启,我认为要在每个灯内加一个转换继电器才行。
回复
爱芳的日子
2009年03月14日 10:25:36
9楼
你所画的只是普通应急灯的蓄电池备用供电。你所画的那个东东在正常供电的时候它作为整流器向蓄电池充电,在停电的时候作为逆变器由蓄电池向灯具供电。
回复
try618
2009年03月18日 16:03:14
10楼
分为四个阶段:
1、正常照明时:正常使用。
2、停电时:(后备电源启动过程中)由电池点亮灯具。
3、消防报警时:普通照明强制切断,双电源箱继续供电,灯具强制点亮。
4、消防队到达灭火时:切断全部电源,灯具由电池点亮。
回复
houxuejing2360
2010年11月16日 09:39:12
11楼
:Q ,头大,还是看不懂哦,郁闷啊
回复