西门子温度变送器如何接线
guobinmail
guobinmail Lv.2
2009年03月12日 14:01:54
只看楼主

如图所示为一西门子温度变送器。现场所接的是一热电阻,在变送器侧如何接线,为什么?若是热电偶哪,如何接,请各位指教。

如图所示为一西门子温度变送器。现场所接的是一热电阻,在变送器侧如何接线,为什么?若是热电偶哪,如何接,请各位指教。

变送器.jpg

免费打赏
jin1315
2009年06月25日 11:06:02
2楼
xuexue:) :handshake
回复
hcrdq
2009年06月30日 18:07:27
3楼
1和2接电源,5和6接热点偶,3,4,6接热电阻。
回复
zcliang_007
2009年07月01日 00:15:49
4楼
支持一下楼主提供资料。
回复
yunrun2015
2018年11月25日 01:29:49
5楼

YR-ER213温度变送器为美国技术生产,智能温度变送器适用于热电偶(TC)、热电阻(RTD)、线性电阻(Ω)信号,将输入信号隔离转化为二线制4-20mA输出。智能温度变送器安装与温度传感器接线盒内将传感器升级为一体化温度变送器;智能温度变送器安装在专用接线盒内,可以水平、垂直、壁挂、管道等安装方式安装在工业现场(配上液晶显示表头还可以就地显示);智能温度变送器接收磁翻板液位计(或浮球液位计)的电阻信号即可将液位计升级为带远传二线制磁翻板液位计(或浮球液位计)。