电压继电器怎样动作?
whb9501
whb9501 Lv.7
2009年03月12日 11:44:02
来自于继电保护
只看楼主

低电压继电器,如果整定值是80V,当继电器接在正常110V回路中,继电器节点怎样,当电压低于80V时,继电器怎样,看到一些低电压闭锁的图,看不懂,有人说低电压继电器不动作或断电时常开点是闭合的,常闭点是断开的;过电压继电器不动作或断电时常开点是断开的,常闭点是闭合的;对吗?如图,如KV1电压低时,KV1开点动作,电压经KV2闭点到KV1开点,接通KA1,KA1闭点断开,SJ不会得电啊,怎么会跳闸呢,麻烦详细解释下,非常感谢

低电压继电器,如果整定值是80V,当继电器接在正常110V回路中,继电器节点怎样,当电压低于80V时,继电器怎样,看到一些低电压闭锁的图,看不懂,有人说低电压继电器不动作或断电时常开点是闭合的,常闭点是断开的;过电压继电器不动作或断电时常开点是断开的,常闭点是闭合的;对吗?如图,如KV1电压低时,KV1开点动作,电压经KV2闭点到KV1开点,接通KA1,KA1闭点断开,SJ不会得电啊,怎么会跳闸呢,麻烦详细解释下,非常感谢

12.JPG

免费打赏
zhangjunjie_163
2009年03月12日 12:40:50
2楼
"低电压继电器不动作或断电时常开点是闭合的,常闭点是断开的;过电压继电器不动作或断电时常开点是断开的,常闭点是闭合的"是对的
你的错误是:对"低电压"没理解,系统电压低时KV1,KV2同时复归即失电,常闭触电闭合,常开触电打开,这时SJ动作,KA1被闭锁.如果只是KV1或KV2复归,这说明电压互感器有一相断线,KA1就会动作,闭锁保护.
"低电压"是指A,B,C三相电压都降低
回复
liang200810
2009年03月12日 19:23:33
3楼
正解。、。。。。:)
回复
lingxuct
2009年03月12日 20:18:38
4楼
严重支持2楼!说得非常好,可能楼主对2楼的解说不是很理解,再补充一些:
“低电压继电器,如果整定值是80V,当继电器接在正常110V回路中,继电器节点怎样,当电压低于80V时,继电器怎样”的说法就说明楼主是外行!
电压继电器是接在电压互感器二次的,电压互感器二次电压是100V的线电压,怎么说是接在110V,还正常?
电压继电器的整定值是80V,还问“当电压低于80V时,继电器怎样”?当然是动作(跳开)!
知道什么叫整定?整定就是在这个值时会动作(通过试验的)!
电压继电器的动作与其他继电器动作,我们在思维上要反逻辑,其他继电器动作是吸合,电压继电器动作是释放!就是常闭接点接通,常开接点断开!!!
图上原理2楼已经分析过了,在这我再说一些:
你看右边注释框:
低电压的动作元件是个时间继电器SJ,它延时动作使TQ跳闸线圈得电而跳闸;让SJ线圈得电的逻辑是串联了KA1的常闭,而KA1动作是PT(电压互感器)断线,这能理解,电压互感器断线时,就不能让低电压误动作。
又可以看出,KA1动作的条件是二个电压继电器(KV1、KV2)不同时动作,且有一个动作!在逻辑电路上说是异或门,就是二个条件不同时动作。这符合PT断线的条件,也是电压互感器高压熔丝断的指示。
电压继电器KV1、KV2是接在Uab和Ubc上的,(有的还与3Uo继电器串联,防止B相熔丝断时的误动作),只有三相电压都低于80V时才动作,真正达到低电压时才跳闸。