各位大侠在计算消火栓系统竖管直径时,水流速度是怎么得出来的呀?是选的还是计算出来的?请各位大侠帮忙提示一下,好吗?
各位大侠在计算消火栓系统竖管直径时,水流速度是怎么得出来的呀?是选的还是计算出来的?请各位大侠帮忙提示一下,好吗?
2楼
管径一般是选的,如果计算,对于流速而言无论是建筑规范还是防火规范都没有提及,但是我这有上海地区的消防规范,其中管道流速要求是不能大于2.5米。如果自己计算会发现100的管道即使在20L/s下流速也没有超过2.5,所以一般都是大概选取一下。
回复
3楼
消火栓系统给水管道水流速度不宜大于2.5m/s。
自喷系统的管道水流速度不宜大于5.0m/s。
回复
4楼
各种系统的水流速度不应大于多少书上都有,但是二楼说法正确“100的管道即使在20L/s下流速也没有超过2.5”,那应该怎么选取呀?
回复
5楼
查出来的,你可以查设计手册后面,里面有管径多大,流量多大,流速多大。
回复
6楼
假如消防用水量为5L/S,流量即为18立方米/小时,那么查水利计算表,管径大于等于50mm所对应的流速均未大于2.5L/S,那到底该选多大的管径呢???烦请哪位大侠帮我分析一下,好吗?
回复
7楼
你应该先了解一下,通用的消防管道是多大,再了解一下各种建筑类型的消防用水量是多大。再有针对性的做计算。
回复
8楼
立管的管径到底应该如何求得,恳请哪位大侠指点一下,好吗?
回复
9楼
立管的管径选择是根据最不利消火栓的设计秒流量来确定的。而且要根据经验来判断,一般我们选取的消防管径为100的。
只要流速满足规范中的要求,就行。
当工程比较大的时候,150的管径也很多。
所以,管径是算出。流速是查得的。
回复
10楼
那有没有精准的方法呢?请各位大侠指点迷经!!!!
回复
11楼
一般是流量与管道断面的比值,也可以利用软件进行计算。。。。。
回复