我的总配电箱的计算电流达到440A,查了JYV22都没有配备的电缆,请问还有什么电缆可以选吗??
我的总配电箱的计算电流达到440A,查了JYV22都没有配备的电缆,请问还有什么电缆可以选吗??
2楼
电缆并联。
回复
3楼
用YJV22——0.6/1 3X70+1X35 2根或用VV22——0.6/1 3X95+1X50的2根。
回复
4楼
YC、YZ、VV系列,其实两根并联不错,两根适当选大一点,电缆出现故障时可以互为备用。
回复
5楼
YJV22——0.6/1 3X300+1X240,甚至3*400+1*300都是可以供货的
回复
6楼
电缆并联?这个没用过,能不能介绍下??在图纸上怎么标注?
回复
7楼
2X(YJV22 3X70+1X35)
回复