小变电所只有6面10kv高压柜,采用综合保护器,可否不设置通讯主机?

小变电所只有6面10kv高压柜,采用综合保护器,可否不设置通讯主机?
免费打赏
dqgzsh
2005年04月20日 14:33:39
2楼
保护是保护,为了保证设备、线路安全而设置的继电保护。
通讯是通讯,为了远方数据采集、管理、监控。

通讯设置与否只与你的要求有关,与数量多少没关系的。
回复
liuwench
2005年04月20日 14:42:02
3楼

我是说,只有高压室,没有控制室,所有保护控制信号仅在综合保护器上,可以吗
回复
jonathan_chen
2005年04月20日 15:21:36
4楼
当然可以
回复
liuwench
2005年04月21日 08:26:17
5楼
本人还是有顾虑
回复
jianghe1508
2005年04月21日 10:29:48
6楼
楼主有什么好顾虑的呢?要不,你就花大把钱,设置中控室,实现远程控制。