让人头疼的难题!!!!
jan19810323
2009年03月08日 13:44:31
来自于采暖供热
只看楼主

诸位同人,小弟最近负责别墅维修遇到一难题,在这里请大家帮我想想办法!有一户业主家一楼地暖有一路不通(总共为三路)供暖时那路放不出水来,把分水器支路拆下来气压打到十几公斤另外一头还是不通,大家分析一下是什么原因造成的?这户的一楼地面下沉去年将地面砸了重做的,地暖重新铺设的(估计是重新铺设时出的问题),业主刚刚重新装修完,在砸的话业主就崩溃了,大家 帮忙看看有没有好办法来解决那户不热的问题(比如用电采暖),有没有不用砸地面就能让那户热的办法?

诸位同人,小弟最近负责别墅维修遇到一难题,在这里请大家帮我想想办法!
有一户业主家一楼地暖有一路不通(总共为三路)供暖时那路放不出水来,把分水器支路拆下来气压打到十几公斤另外一头还是不通,大家分析一下是什么原因造成的?这户的一楼地面下沉去年将地面砸了重做的,地暖重新铺设的(估计是重新铺设时出的问题),业主刚刚重新装修完,在砸的话业主就崩溃了,大家 帮忙看看有没有好办法来解决那户不热的问题(比如用电采暖),有没有不用砸地面就能让那户热的办法?
f_jg2003
2009年03月09日 09:10:56
2楼
如果实在通不了,又想简单的维持,可以考虑加设散热器吗?
回复
hjh0512
2009年03月09日 13:07:01
3楼
施工工序组织不当,不过有时我们也不能左右业主装修,把现在维修地暖和改成散热器的方案的利弊都告诉他,由他权衡吧