手头一项目,4个单体均无地下室,主楼为16层办公楼3万平米,3个小办公楼共2万5千平米.如果办公楼每平方按60W计算(注明办公楼无中央空调.再考虑同时系数0.8和变压器的负荷率折合成变压器的容量乘系数1.5;这样的话计算出的变压器容量为5.5*0.6*0.8*1.5=3.96MW=3960KWA.这样计算出需要1000的变压器近4台,如果市网一路10KV的进线即可;高压柜并排面对面布置的话,需要室外变电所的大小为20*9=180平米;大家帮我看看我10KV进线和变电所的大小选择是否合理?
手头一项目,4个单体均无地下室,主楼为16层办公楼3万平米,3个小办公楼共2万5千平米.如果办公楼每平方按60W计算(注明办公楼无中央空调.再考虑同时系数0.8和变压器的负荷率折合成变压器的容量乘系数1.5;这样的话计算出的变压器容量为5.5*0.6*0.8*1.5=3.96MW=3960KWA.这样计算出需要1000的变压器近4台,如果市网一路10KV的进线即可;高压柜并排面对面布置的话,需要室外变电所的大小为20*9=180平米;大家帮我看看我10KV进线和变电所的大小选择是否合理?