大家帮忙看一下
xietian84
xietian84 Lv.2
2009年03月06日 10:31:30
只看楼主

高层(18层),3层为转换层,1、2层位移比大于1.5工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移 2 1 402 0.78 0.51 1.53 4200. 402 0.67 0.43 1.58 1/6237. 1 1 149 0.11 0.07 1.53 5700. 149 0.11 0.07 1.53 1/9999. X方向最大值层间位移角: 1/2211.=== 工况 2 === X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移

高层(18层),3层为转换层,1、2层位移比大于1.5

工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
2 1 402 0.78 0.51 1.53 4200.
402 0.67 0.43 1.58 1/6237.
1 1 149 0.11 0.07 1.53 5700.
149 0.11 0.07 1.53 1/9999.

X方向最大值层间位移角: 1/2211.

=== 工况 2 === X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
3 1 563 1.76 1.14 1.54 5100.
563 0.92 0.61 1.50 1/5537.
2 1 402 0.83 0.51 1.62 4200.
402 0.72 0.43 1.69 1/5800.
1 1 149 0.11 0.07 1.57 5700.
149 0.11 0.07 1.57 1/9999.、
X方向最大值层间位移角: 1/2135.

=== 工况 7 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h

1 1 149 0.08 0.05 1.58 5700.
149 0.08 0.05 1.58 1/9999.

X方向最大值层间位移角: 1/2833.
柱本来是1000*1000的,我调成1200*1200,但效果不明显
免费打赏
fanbaozhou163
2009年03月07日 07:51:38
2楼
位移角很小时,位移比可以放松,有的省有审查细则,降低位移比可以通过增大外围刚度(更要主意均匀)及本身构件刚度的方法。
回复

相关推荐