老厂整改,遇市政问题
weijianxin_1999
2005年04月19日 20:25:28
只看楼主

有一条市政管(d700)横穿一个厂区,而厂区要进行整改、扩建,正好要建一座厂房在这条管线上,因此要求管线改道,问题也就出来了,现在厂外排水水面比厂内的地坪高,重力排放是排不出去了,特别是在洪水期还可能回灌,有一个方案是设调节池及提升泵站,那么这个调节池该要做多大?雨水提升泵是不是按雨水是最大秒流量来做?是否有别的方案?请各位同行不吝赐教,小弟先谢了

有一条市政管(d700)横穿一个厂区,而厂区要进行整改、扩建,正好要建一座厂房在这条管线上,因此要求管线改道,问题也就出来了,现在厂外排水水面比厂内的地坪高,重力排放是排不出去了,特别是在洪水期还可能回灌,有一个方案是设调节池及提升泵站,那么这个调节池该要做多大?雨水提升泵是不是按雨水是最大秒流量来做?是否有别的方案?请各位同行不吝赐教,小弟先谢了
免费打赏
wsp782100
2005年04月19日 22:10:54
2楼
如果有调节池,可以不按雨水的最大流量,这个问题室外排水规范上好像有
回复
weijianxin_1999
2005年04月20日 22:33:07
3楼
要是那样的话,雨水进得比出得快,会不会把厂给淹没了,请指教得详细点,谢谢
回复
chengws
2005年04月21日 11:03:49
4楼
你要搞清楚状况,原来用d700会不会排不出去?
既然原来排水没问题,你改道后怎么回出现排不出去的问题?
倒灌根本就不是不所说的概念
回复
user119
2005年04月21日 12:21:54
5楼
改线,然后把新管线两端高差除以改线后管长,得到坡度,在按原来的管道和坡度得出原设计流量,在按新坡度和流量选管径。
回复