一个120立方冷库.低温100冷风机.丹佛斯7.5冷吨膨胀阀.15匹沈阳谷轮.150冷凝器.22.高压12.5低压0.9霜已回到压缩机.膨胀已开到最小.冷风机后部霜不明显.降温很慢.零下15就不降了.请各位师指点一下.
一个120立方冷库.低温100冷风机.丹佛斯7.5冷吨膨胀阀.15匹沈阳谷轮.150冷凝器.22.高压12.5低压0.9霜已回到压缩机.膨胀已开到最小.冷风机后部霜不明显.降温很慢.零下15就不降了.请各位师指点一下.
2楼
系统冷负荷已经很小,蒸发器的换热差,系统中的工质液位过高(加注量过多)等都会引起此现象。
回复
3楼
高低压的压力都低,氟不够。
回复
4楼
温度降不下去,压力又这么低,制冷剂充注量少了吧?
回复
5楼
楼主说的是冷库,如果工质不够的话,压缩机是绝不会结霜的。
回复
6楼
你的膨胀阀有点大
换个小蕊试试
5冷吨就可以了
在加点制冷剂
回复
7楼
我们厂里的一台空气预冷机在停机14个小时左右,在开机会出现瞬间高压导致高压保护,需要反复7到8次才能正常工作,不知道是什么原因?
15匹的谷轮活塞机。
回复
8楼
反复开七,八次.液击?
回复
9楼
你肯定是 高压保护?
停机14个小时左右 后启动困难, 最容易想到的是 和油压有关的
和高压有关系,你还得说说详细的情况
回复
10楼
回答7楼的 问题
本人刚学制冷,发表一个意见,不对的 地方请各位师傅指导。。。。。。。。。
在停机的 时间内,可能由于膨胀阀和电磁阀关不 严,制冷剂进入蒸发器汽化,而此时压缩机不 工作,导致低压压力高,当压缩机启动时,没有卸载装置,全负荷启动。低压比较高,压缩后高压比较高,导致报警。
反复几次后低压就下来了,高压也不 高 了。
回复
11楼
补充楼上的
你的油加温接了吗
没有接最好接上啊
回复