谷轮双级机并联避震管经常断裂(有图)
yalechang0
yalechang0 Lv.2
2009年03月04日 15:53:34
来自于制冷技术
只看楼主

第一次的时候是,单根避震管,用了一段时间避震管断裂了。后来改成两根避震管,还是断裂,如图所示。问题1:并联压缩机底脚是用橡胶,还是用弹簧?问题2:设计的管路布置是不是有问题?谢谢大家,帮忙解决。[ 本帖最后由 yalechang0 于 2009-3-4 16:24 编辑 ]

第一次的时候是,单根避震管,用了一段时间避震管断裂了。
后来改成两根避震管,还是断裂,如图所示。
问题1:
并联压缩机底脚是用橡胶,还是用弹簧?
问题2:
设计的管路布置是不是有问题?

谢谢大家,帮忙解决。
l005.jpg

l006.jpg

l008.jpg

[ 本帖最后由 yalechang0 于 2009-3-4 16:24 编辑 ]

l005.jpg


l006.jpg


l008.jpg

yalechang0
2009年03月04日 16:25:17
2楼
谢谢了。。。。求助:)
回复
荣昌制冷
2009年03月05日 05:58:53
3楼
我看断裂的那根避震管右边的固定箍和左边的直管有很大关系。
回复
lzj73514
2009年03月05日 10:48:08
4楼
同意荣昌老师的看法:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
wuxingzhe83
2009年03月05日 17:21:17
5楼
完全那个是德国谷轮,机组设计应该是没什么问题
你坏掉那个那个避震管好像没有什么用,可以去掉,坏掉应该是它的质量问题,或者是你在焊接的时候没的焊好,有些过火,使它的性能降低。
见意用个大品牌的避震管试试
回复
yalechang0
2009年03月06日 08:52:45
6楼
我们的避震管可是进口的。。
回复
yalechang0
2009年03月06日 08:54:20
7楼
我看断裂的那根避震管右边的固定箍和左边的直管有很大关系。
---------------------
如何理解?那个固定的地方位置不对?应该在哪里比较合适?
回复
wuxingzhe83
2009年03月06日 12:45:08
8楼
如果没有问题,那个避震管可以去掉
那就要看你设计的有没有问题了
不知道你的机组高压端有没有单向阀?
如果没有的话,它要不是第一个起动的,它的大力会很大的,可能会造成这样的结果的
回复
zjgect
2009年03月09日 17:08:12
9楼
不知道现场具体情况,为何管道拐这个一个弯,这样压机的排气口的阻力是增加了不少啊。
当然你避雷管与曲轴箱平行安装的方式应该是没问题的。
正好荣昌老师分析的,你的抱箍与压缩机的振动方向是有力矩?
所以我个人的想法 是看你的排气管走向是否可以改变下?
回复
yangyang198211
2009年03月10日 10:16:49
10楼
坏掉的避震管,和右边的固定箍有直接的关系,右边固定后将管路的振幅限定在一个很小的范围内,而左边的管路却无这种限制,导致相对振幅加大,力度倍增造成避震管损坏。
回复
yaoyue945
2011年10月21日 11:29:41
11楼
图在那里?没看见图 ,不知具体情况