插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
2楼
回复
3楼
1P+N算几极开关?
回复
4楼
同意大鼻兄,1P+N挺好的,哦~哈哈哈
回复
5楼
那么,1P+N究竟算几极开关?比如梅兰的DPN.
回复
6楼
单极漏电?没看见过,只看到1P+N和2P的漏电开关。一般用1P+N就可以,这样占的开关位小。
回复
7楼
没有单极漏电的吗,比如施耐德的C65N C16/1P+Vigi 或者ABB的GS261 C16不都是单极带漏电的吗,可能是我理解有误,大家别见笑,还有大鼻兄我认为1P+N就是1P+N,它应该不属于2极,因为我也是看样本知道的,说实在的我真的不明白,还有为什么插座要用1P+N或者2P的呢,我觉得1P的也可以是吧,那么1P+N或2P的有比1P的来说有什么好处呢?
回复
8楼
1P+N挺好的,我们大家都用它!
回复
9楼
主要是安全,双极漏电开关不会出现回电烧设备的现象
回复
10楼
单极的有零序电流产生的吗?
回复
11楼
漏电断路器的原理就是检测零序电流。断路器后漏电,则产生零序电流,当零序电流达到设定值时,断路器跳。
1P+N即是将零线进开关,目的是进出回路都通过零序电流互感器,这样才可检出零序电流。
1P+N它实际就是单极断路器。
回复