2楼
可以,隔离开关起到隔离作用,有明显断点。不过,我习惯把隔离开关加大一级。
个人之见,仅供参考。
回复
3楼
100A隔离开关可以跟100A断路器配套使用。
回复
4楼
请问隔离开关是要比他前面和后面的断路器的电流都大吗!?还是和前面或者后面的一样也可以?
选者的考虑因素有那些!?
回复
5楼
隔离开关不小于断路器电流就行了
回复
6楼
隔离开关一般额定电流稍大于与之配套的断路器。
回复
7楼
根据 断路器的脱扣特性,100A时,断路器近乎于不脱扣。那隔离可以保证正常工作吗?
那101A 持续工作时是断路器先跳还是 隔离先烧??
回复
8楼
没有那么敏感,断路器不能跳,隔离开关也不能烧。
回复
9楼
没有那么敏感,断路器不能跳,隔离开关也不能烧。
还是不明白
回复
10楼
额定为100A,超过一点就会烧?笑话
你屋里的灯泡是220V的,你去量一下是不是220V?烧没得?
回复
11楼
一般的隔离开关比断路器要高一个档位.
最低不能小于断路器的额定电流
回复