商住楼要设消火栓吗?
ssffyy
ssffyy Lv.3
2009年03月03日 07:43:43
只看楼主

底层为商业网点,上部为5层住宅,每个商业网点的建筑面积均小于150m2,但商业部分的面积约1211m2,这种情况,底层商业需要设水灭火系统吗?

底层为商业网点,上部为5层住宅,每个商业网点的建筑面积均小于150m2,但商业部分的面积约1211m2,这种情况,底层商业需要设水灭火系统吗?
免费打赏
yuyunhg9802
2009年03月19日 07:28:40
22楼
觉得不需要,建筑设计防火规范明确说了,底层设有商业网点的住宅属于普通住宅
回复
hengny
2009年03月19日 10:31:02
23楼
按规范来讲是不需要设置室内消火栓的,但宜设置消防水喉,有的地方地方要求要设,那就另当别论了。
回复
yazhouzhu
2009年03月20日 11:07:05
24楼
要设室外消火栓,室内要看当地的消防要求,一般可以不设室内喷淋系统
回复
liuyuankui92
2009年03月20日 16:20:59
25楼
可以在室外墙上设置灭火器
回复
wxx-n
2009年03月20日 16:22:33
26楼
每个防火隔间应该用不低于2小时的隔墙和耐火极限不低于1小时的不燃烧体楼板与住宅隔开;外墙开口部位的上方应该设置宽度不小于1.00米的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20米的窗间墙.如果商业网点(每隔间)建筑面积小于200平米这样就可以不设室内消火栓.
回复
陈大亮
2009年03月21日 16:52:10
27楼
这个建筑应该不算是商住楼,不应设。
回复
陈大亮
2009年03月22日 10:09:11
28楼
同意4、5楼的观点
这个建筑应该不算是商住楼
回复
fh2222
2009年03月22日 21:46:51
29楼
不用设,若每个商业服务网点面积大于200平米,就要设消防卷盘,大于300平米要设消火栓.
回复
lorry_0208
2009年04月02日 09:56:43
30楼
请问上层住宅是不是不用设的?
回复
xingguang46
2009年04月04日 14:42:50
31楼
底层商业需要设水灭火器即可
不用设消火栓
回复

相关推荐

APP内打开