请问,两台发电机可不可以串在一根轴上,由一台原动机带动,同时都并网运行发电。
请问,两台发电机可不可以串在一根轴上,由一台原动机带动,同时都并网运行发电。
22楼
1、汽轮机和发电机设计容量都有一定的裕量,加小发电机的容量还不是以汽轮机的出力大小确定,而应该以传递扭矩为依据。
2、本来安装励磁机也是安装,装小发电机还是装,励磁机怎么安装小发电机怎么安装。励磁机周围的空间大着那。基础承载能力应该不是问题,何况小发电机的容量也就是1MW级的。
3、检修时可以把小发电机吊走呀。
4、试一试的前提要有一定的理论基础才行呀,所以才到这里请教专家的。至于能不能试还真不是我说了算,要看当权者考虑为谁的利益着想了。还是谢谢你的意见。
回复
23楼
至于实际上是不是可以串N台发电机不知道,但听说过双轴汽轮发电机组。双轴发电机组不论是串连还是并连,同样也会有类似的问题吧。
回复
24楼
撇开同期的问题
其实可以简单地想象成分裂定子绕组的发电机就是了
现在没在电厂做 没法结合实际来分析了
回复
25楼
当然能了。我们厂(水电厂)就是这样子的,而且好多水电厂都做了这样的改造,是很成熟的技术了。
主机40MW,在其上原来励磁机的地方换成了副发电机,完全是另一个厂生产的,1500KW。主要是调副发电机的机械角度(小角度的移一下定子),来满足并列运行。
回复
26楼
没想到还真有这样做的,呵呵。
回复
27楼
请问,你们调整发电机机械角度是转动付发电机的静子的方法,是不是只要转动一次就可以了,不必每次并网都调整吧?你们的主发电机和付发电机转子轴是如何连接的,是刚性连接还是柔性连接?还是有什么特殊的连接装置?
回复
28楼
听说过把两个锅炉并在一块用的,至于发电机就不知道了
回复
29楼
不用担心原动机的出力过剩,一般发电机的预备容量都是很足的,从来只有原动机带不动发电机。
回复
30楼
路过!
回复
31楼
理论时还是可以的,但是在各方面的细节问题就难以解决了。各位楼主说的很好得都有一定的道理。我算是开眼界了。就像上面楼主说的基本的土建方面就不好解决巴。
回复