高压母线,引用某位斑竹发言
mhqychen
mhqychen Lv.6
2005年04月19日 10:34:42
只看楼主

以下是引用大鼻山在2004-10-28 23:06:20的发言:我再通俗地试图从反方面来解释一下:当高压为Ud(如=4.5%*Ue1时),其低压侧短路电流的大小,正好就是低压侧额定电流Ie2。因此,按正比例关系,当高压侧维持正常的1*Ue1时(即额定电压时),若低压侧主出口处若发生短路,则其电流的大小,就应该是(1/4.5%)*Ie2=22.2*Ie2,也就是低压额定电流Ie2的22.2倍。从上来讨论可以看出,当忽略系统阻抗时,直接利用变压器的短路阻抗系数Ud,就可以方便地求出低压主开关出口处短路时的短路电流,其值等于变压器低压侧额定电流的(1/Ud)倍。与此同时,该短路电流值若除以变压器变比,还可以直接求出低压短路时,而在高压侧流过的电流,其值显然也是高压侧额定电流的(1/Ud)倍,大致在20倍左右。这也回答了3638所提出的问题了

以下是引用大鼻山在2004-10-28 23:06:20的发言:
我再通俗地试图从反方面来解释一下:当高压为Ud(如=4.5%*Ue1时),其低压侧短路电流的大小,正好就是低压侧额定电流Ie2。某变压器容量为1000KVA(高压侧额定电流为58A,低压侧额定电流为1443A,都是隐含的),短路阻抗系数为4.5%,高压侧系统容量取无穷大,求低压侧主开关出口处的三相短路电流。

根据我前面的理论铺垫,直接写出答案:低压侧短路电流为22.2*1443=32000A=32KA,流过高压侧的短路电流为32KA/25(变比)=1280A。

简单吧,哈哈



免费打赏
mhqychen
2005年04月19日 10:41:41
2楼
现在用这个来讨论一下高压母线的一些问题
1、110kV/10kV高压变压器的短路阻抗系数
2、110kV/10kV高压变压器的容量
3、110kV/10kV高压线路的电抗(电阻忽略)
假设高压变压器的容量相等,那么是不是可以大致上得出高压线路在10/0.4kV变压器的电源侧的短路电流基本上是一致的?也就是说,10/0.4kV变压器的电源侧高压母线可以不用再去校验了,因为母线都是630A,这个是别人校验过的。
那么我们通常用的630A的高压母线就是一个常用的量
但是为什么我看到了1600A的高压母线?
回复
wysh
2005年04月19日 12:31:22
3楼

呵呵,他说的是通常也并非绝对
回复
qiufenglong8
2005年04月19日 15:24:16
4楼
流过高压侧的短路电流为32KA/25(变比)=1280A。


老大不对的,看你变压器的连接组别,因为我们一般用DYn11的,所以高压侧要/1.732的
GG
回复
yangyuanjie
2005年04月19日 15:55:59
5楼
假设高压变压器的容量相等,那么是不是可以大致上得出高压线路在10/0.4kV变压器的电源侧的短路电流基本上是一致的?
10/0.4kV变压器容量相等的阻抗有:4% 6% 8% 之分短路电流怎可能一样。
回复
yangyuanjie
2005年04月19日 15:56:03
6楼
假设高压变压器的容量相等,那么是不是可以大致上得出高压线路在10/0.4kV变压器的电源侧的短路电流基本上是一致的?
10/0.4kV变压器容量相等的阻抗有:4% 6% 8% 之分短路电流怎可能一样。
回复
mhqychen
2005年04月19日 16:30:01
7楼
晕,没明白我的意图。组别当然会不同,短路阻抗系数当然也会不同。我没说都一样啊
我只是想说。。。。
回复
nlb
2005年04月19日 19:25:29
8楼
楼主的题没太看明白。
如果几台110/10kv变压器的容量和短路阻抗是相等的,配出的10kv架空线的长度是相等的,那么在不考虑110kv侧系统阻抗不同的情况下,架空线末端所连接的变电所10kv母线的短路电流当然是相等的。
回复
mhqychen
2005年04月20日 14:58:01
9楼
对啊,我就是这个意思了。我想知道110/10kv变压器的容量和短路阻抗35/10kv变压器的容量和短路阻抗是不是基本上都一样?因为我看过很多设计的10/0.4kV的高压侧的母排都是630A的
回复
糊仙
2005年04月20日 15:07:49
10楼
这也太简单了点吧?哪儿有无穷大的高压系统容量?
回复
大鼻山
2005年04月27日 19:10:01
11楼
我零散的言论被纠合在一起了
回复

相关推荐

APP内打开