民规8.4.11 在三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面;记得有条规范是说当单相负荷大于总负荷的30%时,N线宜等于相线截面。民用建筑大多为单相负荷,但是实际看到的25平方以上都是N线为相线的一半啊?如果是同时性的问题,请问这个值应该怎么衡量?
民规8.4.11 在三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面;
记得有条规范是说当单相负荷大于总负荷的30%时,N线宜等于相线截面。民用建筑大多为单相负荷,但是实际看到的25平方以上都是N线为相线的一半啊?如果是同时性的问题,请问这个值应该怎么衡量?
2楼
现在一般的做法是,单相用电设备为住的回路,N线等同于相线,不要省这点钱,N线的安全比相线重要得多。
回复
3楼
那一栋小居民楼(18户)的进线了?要是更大了(72户)?再或者是整个小区了?有不有什么规定上了多大的规模零线就可以取相线一半大?
回复
4楼
民用建筑虽然大多为单相负荷,但是总进户可是三相的,只要设计时保证三相间负荷大约平衡就可以,因此N线基本都是相线的一半
回复
5楼
现在谐波源增多了,N线上不可预测电流(即不平衡电流)大大增加。建议除电动机等回路外,N与L同截面。
回复
6楼
支持楼上
回复
7楼
N线在电气上又称为中性线。在中性线存在电流主要有两个原因:
1.三相负荷不平衡,根据节点电流法不平衡电流通过中性线.
2.负荷中节能灯等电子镇流设备会产生3n次谐波电流,在中性线上叠加.根据负荷类型不同有时会大于相电流
存在的问题:
1.使线路损耗增加,中性线过热或者烧毁,产生中性点漂移,电压过高而引起用电设备损坏.我不经常在线如果继续讨论请发邮件给我.我的邮箱地址为: mrlqt@163.com
回复
8楼
"民规8.4.11 在三相四线"我要是三相五线的,当用电负荷大部分为单相用电设备时,还其N线的截面不宜小于相线截面吗?
回复
9楼
PE线是按规定选截面即可,16mm2以上,截面不宜小于相线截面的一半。N线宜不小于相线截面.
回复
10楼
还是选用一样的截面比较好,节省的这点费用比起发生事故引起的损失有点得不偿失啊,主要是风险太高了
回复
11楼
现在的变频设备越来越多,比如电磁灶,变频空调等都会使N线电流增加,在某些段上甚至可以超过相线电流,所以住宅中还是相等为好,至于电缆规格,厂家可以按照你的要求做的
回复