在建模的过程中,常常有这样的情况发生,一个次梁挨着某主梁很近,从而导致次梁搭接的主梁上的扭矩过大,除了将次梁改为铰接外,还有什么方法来改变这一状况的,次梁的位置不能变,请教各位高手了!!!!!!

在建模的过程中,常常有这样的情况发生,一个次梁挨着某主梁很近,从而导致次梁搭接的主梁上的扭矩过大,除了将次梁改为铰接外,还有什么方法来改变这一状况的,次梁的位置不能变,请教各位高手了!!!!!!
xiaom06
2009年03月05日 15:56:27
2楼
改铰接本来就是治标不治本的东西
次梁搭在主梁上如果只是一边有的话肯定是有扭距的啊 所以可以2方面考虑 一个是加截面或腰筋箍筋(当然箍筋作用弱)硬抗过抗扭 再一个就是主梁两侧都有次梁,当然这部分扭矩就平衡了