讨论10kV高压计量箱的事故!应采取什么对策?
互感器
互感器 Lv.12
2005年04月18日 19:58:47
只看楼主

另一个论坛的朋友提出来的问题设备型号:JSL-10 10000/100V 600/5A1、接线方式:计量箱为一工厂接在一条600m长的10kV专用线末端上为一台3600kVA的电炉变专用计量用,平时当电炉变停运时,就为空载运行.(说明:该线路为所有出线中较短的一馈线)2、事故经过:因限电变电站一度将所有10kV负荷跳掉,当变电站在向各条10kV馈线恢复送电后(共6馈),造成10KV母线电压降低,为提高母线电压质量就投入电容器组(1800karV),在投入电容器的同时发生该厂的计量箱击穿烧毁,事故后对计量箱二次接线检查均无开路和短路情况,且高、低压套管均无任何损坏,但内部的电压线圈严重击穿烧毁造成油箱变形炸裂。

另一个论坛的朋友提出来的问题
设备型号:JSL-10 10000/100V 600/5A

1、接线方式:
计量箱为一工厂接在一条600m长的10kV专用线末端上为一台3600kVA的电炉变专用计量用,平时当电炉变停运时,就为空载运行.(说明:该线路为所有出线中较短的一馈线)

2、事故经过:
因限电变电站一度将所有10kV负荷跳掉,当变电站在向各条10kV馈线恢复送电后(共6馈),造成10KV母线电压降低,为提高母线电压质量就投入电容器组(1800karV),在投入电容器的同时发生该厂的计量箱击穿烧毁,事故后对计量箱二次接线检查均无开路和短路情况,且高、低压套管均无任何损坏,但内部的电压线圈严重击穿烧毁造成油箱变形炸裂。

2、分析:
通过以上检查情况可以判断计量箱不是质量问题和人为接线错误造成事故。
而是电容器在投入的瞬间产生谐振过压造成10KV母线过电压,因该计量箱为空载运行且线路距离较短,并且内部绝缘裕度较小(现多数计量箱厂家对10kV内部绝缘的强度都做的小,为那节约成本),当变电站母线过电压时变造成该计量箱电压线圈过压击穿,油箱爆炸变形的严重事故.

3、问题:
虽然线路已装有10kV氧化锌避雷器器,但因为是在投切10kV电容器时产生的谐振过电压作用的时间短,所以不能起到抑制过电压的防范作用。
为防止上述事故的再次发生是否该加装10kV的消谐器或专用的过电压保护器还是采用其他更好的防范措施。望各位同行能一起讨论这一问题!!!!!!!
免费打赏
ccchhh
2005年04月19日 16:51:00
2楼
计量箱的PT是否(无特殊要求)不装消谐器?
我认为这PT是在刚送电时击穿的,(恢复送电后电压降低)投电容器时产生谐振,扩大故障,使PT炸开。
回复
互感器
2005年04月19日 18:15:37
3楼
谢谢,我让他来看看你的意见!
回复
fitman
2005年04月19日 22:50:09
4楼
不能认同楼主的分析。虽然电容器组因投切过程中产生的过压而反射到线路末端,并损坏该处设备的现象时有出现。但这多出现在发生系统有单相接地故障时对电容器组进行操作。并且最重要的是这种过压是产生在相对地之间,设备的损坏多是套管闪络损坏。这与楼主所说不相乎。另外说因电容器组投入而产生谐振,这可能性亦不大。因两者阻抗相差太大,跟本不在同一个可作用的范围内。
从楼主的描述中我分析原因可能是这样:电容器组的投入令主变的10kV电压升高,而该厂的线路较长并空载运行,由于线路的电容效应令末端的电压进一步提高而产生了相间过压(从PT损坏的现象这点应是关键)。正如楼主所说的由于PT的内绝缘裕度不足,从而产生线圈匝间击穿而损坏(很可能其绝缘部分前期已有一定的损伤)。因此我认为这次事故是因为PT的质量稍次,换一个好点的就可以了。
回复
ccchhh
2005年04月20日 13:58:01
5楼
所以我说PT是在刚送电时击穿的,这是操作过电压造成的,加上PT一次绝缘质量不是很好。但PT不是一击穿就一定要炸开来,所以在投上电容时,才炸。
回复
shhshji
2007年07月13日 18:14:01
6楼
由于TV接在AB和BC相间,没有接在零序回路里,所以不可能是谐振过电压。投切电容器时产生的过电压有2种,一种是电容器合闸时产生的过电压,另一种是切除电容器时由于开关发生重燃产生的过电压。第1种过电压产生的原因主要是由于电容器上的电压不能突变所致。当合闸时系统电压会迅速下降,引起暂态振荡,最后达到新的稳定。此暂态过程产生的过电压与合闸时间有关,但最高不会超过2倍的系统电压。第2种暂态过电压是因为开关发生重燃时,电容器上的初始电压与系统电压极性相反,从而在暂态过程中可能产生3倍以上的过电压。这种过电压对电容器的危害性更为严重。

  对于切除电容时的过电压,又可以分为单相重燃和两相重燃2种情况。其中两相重燃引起的相间过电压尤为严重,最大值可以达到6倍系统电压以上。因此在如此高的电压之下相间TV发生爆炸就不足为怪了。
回复
gzyydq
2008年10月09日 20:15:07
7楼
谢谢,让我来看看学习:handshake
回复
yunshengbo
2008年11月12日 20:32:08
8楼
学习一下,长了很多的见识。
回复
cxpower163
2008年11月27日 16:02:31
9楼
厂家3600kVA的电炉有没有消谐处理设备,会不会是电炉谐波的问题!!
回复
raison_stc
2009年09月09日 15:51:06
10楼
好好学习 天天向上 学习中ing
回复
co1495332006386
2017年05月21日 12:28:32
11楼
没有在线设备记录瞬时的过电压水平对事故分析不利
回复

相关推荐

APP内打开