请问隔离开关安装方向问题
zhuwenquan
zhuwenquan Lv.2
2009年02月26日 11:55:39
只看楼主

请问我在隔离开关配电箱中改变隔离开关的安装方向有无违反电气安装规范?一般开关安装后,接线是上进下出.但在现场为了接线方便,我要改变隔离开关的安装方向,接线方向改为左进线,右出线.这样可以吗?请大家赐教,谢谢大家!

请问我在隔离开关配电箱中改变隔离开关的安装方向有无违反电气安装规范?
一般开关安装后,接线是上进下出.
但在现场为了接线方便,我要改变隔离开关的安装方向,接线方向改为左进线,右出线.这样可以吗?
请大家赐教,谢谢大家!
免费打赏
lingxuct
2009年02月26日 12:38:50
2楼
要看什么电压等级和开关型号及安装位置,箱内隔离开关通常是垂直安装,上进下出。
回复
zhuwenquan
2009年02月26日 14:18:32
3楼
谢谢大家!上述双投隔离开关电压为380V,型号为QAS-400/3P
回复
mr_yon
2009年02月27日 11:51:20
4楼
可以,但要保证静触点接电源端,动触点接负载端.
回复

相关推荐