最近做一个医院的综合楼,参考了好多图纸,病房内都是用的边墙式的喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,医院建筑属于中危险级I级,边墙喷头的最大啊保护跨度为3m,但是图纸上的开间有3.6m,也有4.0m的,仅一侧设置了喷头,房间的进深有的有6米,这样也可以保护到吗?请教高人指点
最近做一个医院的综合楼,参考了好多图纸,病房内都是用的边墙式的喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,医院建筑属于中危险级I级,边墙喷头的最大啊保护跨度为3m,但是图纸上的开间有3.6m,也有4.0m的,仅一侧设置了喷头,房间的进深有的有6米,这样也可以保护到吗?请教高人指点
相关推荐