最近做一个医院的综合楼,参考了好多图纸,有的卫生间做了喷淋,有的也没有做。请教各位卫生间到底应该设喷淋吗?
最近做一个医院的综合楼,参考了好多图纸,有的卫生间做了喷淋,有的也没有做。请教各位卫生间到底应该设喷淋吗?
32楼
学习一下!!
回复
33楼
是滴,规范上写的很清楚
回复
34楼
学习一下了。
回复
35楼
5m2为界。。。
回复
36楼
高规有明确的要求,仔细看高规能发现,大于100米的建筑 的卫生间以及小于100米的一类建筑的卫生间面积小于5平方米的,可以不设置自动喷淋
回复
37楼
学习 学习! 谢谢分享!
回复
38楼
一类高层,大于5平米
回复
39楼
见综合医院规范 6.7.2 设有集中空调系统的医院、高层医院或高级医院应设置自动喷水灭火系统,并应符合下列要求:
1 设置自动喷水灭火系统的建筑物除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外的所有场所均应设置自动喷水喷头;
2 病房应采用快速反应喷头;
3 手术室洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头;
4 贵重药房或建筑面积小于80m2的病案室宜设置预作用自动喷水灭火系统。
回复
40楼
若符合 上规范条件的,卫生间设喷头
若其他情况 应符合高规
回复
41楼
学学习学习 学习! 谢谢分享!
回复