卫生间内是否应该设喷淋?
zxm19840306
2009年02月25日 16:28:04
只看楼主

最近做一个医院的综合楼,参考了好多图纸,有的卫生间做了喷淋,有的也没有做。请教各位卫生间到底应该设喷淋吗?

最近做一个医院的综合楼,参考了好多图纸,有的卫生间做了喷淋,有的也没有做。请教各位卫生间到底应该设喷淋吗?
免费打赏
wanbinmmc
2011年04月09日 11:48:19
32楼
学习一下!!
回复
q5231623
2011年04月21日 22:48:05
33楼
是滴,规范上写的很清楚
回复
火星and地球
2011年04月22日 09:59:31
34楼
学习一下了。
回复
zhupengfei06463
2011年04月22日 15:00:59
35楼
5m2为界。。。
回复
crj2013
2011年04月22日 17:35:05
36楼
高规有明确的要求,仔细看高规能发现,大于100米的建筑 的卫生间以及小于100米的一类建筑的卫生间面积小于5平方米的,可以不设置自动喷淋
回复
scaler405
2011年04月22日 23:39:07
37楼
学习 学习! 谢谢分享!
回复
wj_sunny2000
2011年04月22日 23:46:23
38楼
一类高层,大于5平米
回复
jianqing325
2011年04月23日 14:41:43
39楼


见综合医院规范 6.7.2 设有集中空调系统的医院、高层医院或高级医院应设置自动喷水灭火系统,并应符合下列要求:
1 设置自动喷水灭火系统的建筑物除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外的所有场所均应设置自动喷水喷头;
2 病房应采用快速反应喷头;
3 手术室洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头;
4 贵重药房或建筑面积小于80m2的病案室宜设置预作用自动喷水灭火系统。
回复
jianqing325
2011年04月23日 14:44:44
40楼
若符合 上规范条件的,卫生间设喷头
若其他情况 应符合高规
回复
hanxu777
2011年04月24日 14:09:48
41楼
学学习学习 学习! 谢谢分享!