请教 关于恒温恒湿实验室温湿度
yanglin3320
2009年02月25日 16:08:46
来自于中央空调
只看楼主

恒温恒湿实验室达不到恒定的温湿度是什么原因造成的?采取什么措施能到达恒温湿度?最近有个案子,就是恒温恒湿实验室低温点要求温度15℃,可是测量结果偏高,在16℃这,采取了天花保温,盘管移位等措施,还是达不到指定温度!本人半路出家,对这方面不了解,还望大家赐教!

恒温恒湿实验室达不到恒定的温湿度是什么原因造成的?采取什么措施能到达恒温湿度?
最近有个案子,就是恒温恒湿实验室低温点要求温度15℃,可是测量结果偏高,在16℃这,采取了天花保温,盘管移位等措施,还是达不到指定温度!
本人半路出家,对这方面不了解,还望大家赐教!
免费打赏
yanglin3320
2009年02月25日 16:30:55
2楼
:( 没人告诉我???:Q :Q :Q
回复
aw100
2009年02月25日 17:02:24
3楼
是干球问题还是湿球的问题。
另外也要看看负荷是否超过试验室的要求。
回复
yanglin3320
2009年03月07日 15:50:43
4楼


应该不是负荷吧,他们已经移盘管位置!
若是干球问题如何处理,湿球问题又如何处理?:( 如果干湿都有问题怎么处理!
我知道现场现在在加工表冷器,表冷器应该是减湿降温作用吧!
回复
aw100
2009年03月09日 17:09:48
5楼
LZ看来没有明白干/湿球的问题。
干球温度是室温。
湿球温度是相对湿度的控制。(加水蒸汽或减水蒸汽)。

要先将干球稳定后,控制湿球常有意义。
虽然制冷同时也除湿,但是不可以控制的。
回复
yanglin3320
2009年03月10日 10:13:47
6楼
干球没有稳定到指定的要求,室内温度偏高,请问怎么控制干球,可以采取哪些措施!:L
谢谢你耐心的解答!
回复

相关推荐