新规范的水质和防水质污染第3.2.6条如何理解?
libinyong
libinyong Lv.2
2005年04月18日 11:17:26
只看楼主

设计规范第3.2.6条"严禁生活饮用水管道与大便器(直接)连接",按后面的解释,自动冲洗阀可以用,其他普通阀门都不能采用直接连接和控制来直接冲洗大便器,那坐便器的给水如何做法?坐便器是自带冲洗水箱的,一般是用普通角阀来控制水箱的进水,如果这样不行,那要怎么样做?在角阀前面装一个止回阀?请高手指教!!

设计规范第3.2.6条"严禁生活饮用水管道与大便器(直接)连接",按后面的解释,自动冲洗阀可以用,其他普通阀门都不能采用直接连接和控制来直接冲洗大便器,那坐便器的给水如何做法?坐便器是自带冲洗水箱的,一般是用普通角阀来控制水箱的进水,如果这样不行,那要怎么样做?在角阀前面装一个止回阀?请高手指教!!
免费打赏
weijianxin_1999
2005年04月18日 23:05:19
2楼
规范中指的是怕在用水过程中,管路突然停水,产生倒吸,污染生活用水,故“严禁生活饮用水管道与大便器(直接)连接”,生活水管能与大便器采用直接连接方式是因为自动冲洗阀中带有防污器,而其它的没有,也就都要采用间接连接方式,而自带冲洗水箱的大便器给水已是间接水方式了,不要再做处理
回复
zengjm
2005年04月18日 23:22:45
3楼
同意2楼的说法!
回复
wjw2299
2005年04月20日 08:46:20
4楼
同意二楼的说法,我以为也有这个问题,前几天在给排水在线解决了
回复
zrj08
2005年04月20日 11:05:24
5楼
我也发现了同样的问题,跟二楼的意见是一致的。
回复
libinyong
2005年04月22日 14:20:18
6楼
多谢二楼指教!!不胜感激!
回复
bj2574
2005年04月22日 16:29:50
7楼

“而自带冲洗水箱的大便器给水已是间接水方式了,不要再做处理”,还是要注意冲洗水箱内的出水口不得淹没出流。