希望大侠能给出详细的分析过程,再就提高环境温度与提高制冷效率的关系计算式希望能给出,初学很多想不明白,谢谢!
希望大侠能给出详细的分析过程,再就提高环境温度与提高制冷效率的关系计算式希望能给出,初学很多想不明白,谢谢!
2楼
先说空调系统,空调系统的蒸发器是不应该结霜,正常状态是蒸发器结露均匀。空调系统蒸发器结霜有以下原因:1从毛细管末端开始蒸发器少量结霜一般是少F或是系统堵引起的,两者的区别是,如果是系统堵的话高压压力不会明显偏底,却F的话高压压力会低于环境温度下的饱和压力。2蒸发器换热不良造成蒸发压力(温度)偏底,此中情况的现象是蒸发器会大量结霜回气没有过热度。3分液头部分堵。此情况的现象是蒸发器部分结霜(结霜部分漫漫向蒸发器末端延伸。回气过热度会略大于正常,回气压力回略低于正常。
制冷系统(低温系统)制冷系统蒸发器应该结霜均匀,若蒸发器部分结霜一般都是供液不足引起的。供液不足有2种情况即:制冷剂少或者是系统堵(具体的判别方法和上面的空调系统一样)。当然分液头也有可能部分堵,分液头部分堵后的现象是蒸发器部分排管结霜均匀,部分排管少量结霜回气过热度略偏大,回气压力略偏低。
回复
3楼
谢谢!蒸发压力和蒸发温度都是设计定下来的,相对R22有没有特定的数据?
回复
4楼
:hug: :hug: :hug:
回复
5楼
也可能制冷剂过多或过少
回复
6楼
回复
7楼
经验之谈:特定的数据对初学者没有太大的用处,我对空调系统不太熟悉,只能告诉你低温制冷系统对结霜要求很严,它是一个重要指标,在设计没有问题的情况下,制冷剂要充满蒸发器又不溢出蒸发器,而这一情况的体现就是结霜
回复
8楼
回复
9楼
过来学习,有的师傅回答的很好