空气开关里没找到线圈
fychq
fychq Lv.2
2009年02月22日 18:23:27
只看楼主

我单位的空气开关嗡嗡响http://bbs.co188.com/content/0_1277807_1.html刚好有个以前卸下的容量小了一点的空气开关120A的我将它坼开,里面有个线圈是供分励保护用的(j型的空开带消防保护的)别的没有线圈了。是不是分励保护线圈也串在三相电 上,供短路保护。。。但线圈只能接2相呀,如何使三相电的任意两项短路开关跳闸呢??百度上也没找到空开的内部实际结构图,都是些原理图

我单位的空气开关嗡嗡响 http://bbs.co188.com/content/0_1277807_1.html

刚好有个以前卸下的容量小了一点的空气开关120A的

我将它坼开,里面有个线圈是供分励保护用的(j型的空开带消防保护的)别的没有线圈了。

是不是分励保护线圈也串在三相电 上,供短路保护。。。但线圈只能接2相呀,如何使三相电的任意两项短路开关跳闸呢??

百度上也没找到空开的内部实际结构图,都是些原理图

那位有实际经验的或帮我找个空开的内部实际结构图

谢谢
免费打赏
fychq
2009年02月22日 21:15:19
2楼
空开的内部实际结构图
没人回答么????????????
回复
xuxianjie
2009年02月22日 21:30:44
3楼
这不是非常简单吗?
你可以看一下线圈电压才可以确认
消防一般用2种方式,1 直接输出24 DC
2 用继电器控制的220V 或380V,一般可能是220V AC的
所以你需要确认是那种
测电压就可以了
回复
fychq
2009年02月22日 21:40:43
4楼
380v的
如何确定呢
回复
lingxuct
2009年02月22日 21:51:56
5楼
低压断路器(俗称空气开关)内部可能有二种线圈,直观可看出的是上面所讲的分励线圈(供远距离分闸或脱扣用的),但这种线圈不是每个开关都有的,框架式开关都有,塑壳开关通常是没有的。但就是有这种(分励)线圈,开关在运行中也不会发出声音,因它只在分闸时得电,平时无电压。
另一种是失压保护用失压(脱扣)线圈,它在运行是有电压的,很有可能发出声音的是它。但一般塑壳开关也不装失压线圈的,只有框架式开关才装(很多框架式开关也不装失压线圈的)。
用于短路保护用的线圈是不直观的,塑壳开关是装在出线的接线柱上方,是引出(线)铜条穿过了静铁芯和动铁芯之间,当出线发生短路故障时,大电流产生的磁场使动铁芯吸动,推动脱扣机构而跳闸。这个动铁芯在整定值较小(气隙较小)时,且经过开关的电流较大时,可能会发生电磁振动(有声音),但声音不会很大(较难听到)。
回复
fychq
2009年02月23日 13:21:52
6楼
现在空气开关嗡嗡响 响声很大的,
回复
afduusqq
2009年02月23日 16:47:16
7楼
是不是你有的那个开关的负荷比较重呢.............
回复
fychq
2009年02月23日 18:27:09
8楼
150的电缆 250A的空开 现在每相才100A多点呀
回复
mr_yon
2009年02月24日 10:33:25
9楼
你确保那个,你现在用的那个开关上的线圈是分励线圈?
回复
fychq
2009年02月24日 13:09:11
10楼
是的,上面接的是380v供消防联动用的
回复
xuxianjie
2009年02月24日 15:59:56
11楼
如果确认是分励线圈
那么开关对线路本身保护并没有影响
因为老早之前这么大的电流电子式的应该很少
初步判断是热磁的
回复