我单位250A的空气开关最近嗡嗡的响我测了一下电流 120 108 115 基本上三相还平衡用了有10年了,是不是里面的线圈坏了,现在嗡嗡的响还能用么还能用多久,要不要现在必须更换??????????
我单位250A的空气开关最近嗡嗡的响
我测了一下电流 120 108 115 基本上三相还平衡
用了有10年了,是不是里面的线圈坏了,现在嗡嗡的响还能用么
还能用多久,要不要现在必须更换??????????
2楼
可能是里面有灰尘了,造成触点接触不良
回复
3楼
还可以用么?
有没有在方面的经验,一般还能用多久,没别的危害吧
如果是灰,清理好费时,光是那个上下接头就不好卸。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
可能是里面有灰尘了,造成触点接触不良
哪个触点,主触点???那不发热烧触点啊?????
回复
5楼
电磁声,正常
用了10年,结构或许有所松动,在电动力作用下的声音
回复
6楼
还能用多久,要不要现在必须更换??????????
回复
7楼
原因
1 楼上所说的主触点脏或主触点接触不好电流声,那需要元件厂商处理.
2 电动力等造成的共枕
3 附件(如分励 欠压)等线圈通电发出的声音
4 也可能是柜子内别的元件或柜内其他的发出的
你可以从上面四方面去查
回复
8楼
我问的主要是空气开关里有没有短路保护的线圈??
如果是短路保护的线圈因为老化呀 有灰了,等等引起的噪音,
会不会使短路不能跳闸,就糟糕了
回复
9楼
期待。。。。。。。。。。
我问的主要是空气开关里有没有短路保护的线圈??
如果是短路保护的线圈因为老化呀 有灰了,等等引起的噪音,
会不会使短路不能跳闸,就糟糕了
回复
10楼
同样的问题最好发一个贴,是灰尘的可能性不大,短路保护有电磁脱扣线圈,但250A的开关用于短路保护的电磁线圈在通电100A时是不可能有任何动静的!
回复
11楼
那看你是什么形式的 电子的,还是热磁的
如果热磁的就根本没有保护脱扣的线圈
回复