PID温控实例问题
lmcheng8
lmcheng8 Lv.3
2009年02月22日 13:10:13
只看楼主

塑料挤出机融化段,PID设计的数为250度,一加料后只有230度,等恢复到平衡250度,需要30分钟,怎样缩短时间达到平衡点,PID微分怎样调节

塑料挤出机融化段,PID设计的数为250度,一加料后只有230度,等恢复到平衡250度,需要30分钟,怎样缩短时间达到平衡点,PID微分怎样调节
免费打赏
jh58316
2009年02月23日 20:59:06
2楼
减小D值,就可加快速度.
回复
ping256
2009年02月25日 09:11:32
3楼
首先你要说清楚是什么原料,如果是PET料,那么可以考虑提高加热系统输出来提高速度。最好把问题描述清楚,原来一直使用正常还是最近才出现这样的问题,如果原来不是这样的状况,那么最好查一查加热圈或加热管是否有不在工作状态的。如果一开始使用就是这样,我认为是工艺上的要求,如果加热时间太快,原料是否会发生一系列化学反应,影响产品质量。
回复
fisher-chn
2009年03月09日 20:07:59
4楼
楼上的说的有道理···
回复
hillsea
2009年03月12日 14:13:19
5楼
谢谢各位,路过,学习了
回复
tguangk
2009年03月15日 13:44:35
6楼
:L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
首席技术官
2009年03月16日 01:36:04
7楼
是温控器控制的还是什么?
有的温控器有第二SV2(设定值)和其对应的开关(在端子上)
如果想加料了,打开一个开关,就会按照SV2的设定值继续加热,SV2>SV1