断路器 熔断器 浪涌保护器选的合适么
回复
huangod
2009年02月22日 21:56:18
3楼
熔断器跟断路器应该没什么问题。浪涌要求TN系统中Uc不应小于1.15U0,U0=220V。浪涌保护器的最大钳压加上其两端引线的感应电压之和,应与其保护对象所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大浪涌电压相配合,并应小于被保护设备的耐冲击过电压值,不宜大于被保护设备耐冲击电压过电压值得80%。民规11.9.4
回复
jiahghg1
2009年02月23日 08:29:24
4楼
谢谢 那您能不能给说下 浪涌保护器 选的具体数值是多少啊? 我不知道怎么选 谢谢:time: