本小区新上箱式变电站变压器1000KVA,电业局抄表功率因数0.63功率因数表显示0.98,采用自动投入,但是电容器没有投入,如何提高电业局抄表的功率因数。可以手动投入几块电容器?请高手能给帮帮忙!
本小区新上箱式变电站变压器1000KVA,电业局抄表功率因数0.63功率因数表显示0.98,采用自动投入,但是电容器没有投入,如何提高电业局抄表的功率因数。可以手动投入几块电容器?请高手能给帮帮忙!
2楼
“电业局抄表功率因数0.63功率因数表显示0.98,采用自动投入,但是电容器没有投入,”
无功补偿控制器的线接错了,电业局抄表是按有功表和无功表抄的,应该不会错,检查控制器接的电压和电流线。
回复
3楼
谢谢版主,检查看看。
回复
4楼
既然“功率因数表显示0.98”,那就证明你的补偿设备是工作的,或自然功率因数较高。而“电业局抄表功率因数0.63”很可能是你处负荷率太低所致。
回复
5楼
这个问题如何解决哪。谢谢
回复
6楼
查一下本月的电收据,看有功电量与无功电量各为多少,最好把电费单据发上来。
回复
7楼
上次表吗 本次表吗 抄见电量 计费电量 金额
总 4915.52 5020 157140 134740 60174.88
尖峰 27.3 46.64 29010
峰 1625.3 1652.43 40695
平 1584.5 1624.08 59370 134740 60174.88
谷 1678.4 1697.11 28065
无功 1539 1557 27000 27000
一般工商业 402 682 22400 22400 17452
尖峰 4135 4651.42
峰 5801 6141.63
平 8463 5599.97
谷 4001 1058.98
采用高压计量 、一般工商业采用用电低压计量最后要套减一般工商业用电量高压计量倍率为1500低压计量倍率为80
力调电费1919.72
今天巡查补偿柜自动投入一块。
回复
8楼
今天巡查补偿柜自动投入一块30kvar功率因数0.98。
回复
9楼
表码的码打错了见笑原谅
回复