小区新上一箱式变站,变压器1000KVA。每月力调电费要好几千。怎么办呀?救救我们吧!
小区新上一箱式变站,变压器1000KVA。每月力调电费要好几千。怎么办呀?救救我们吧!
2楼
电容补偿功率因数近于0.98
回复
3楼
如果你的计量方式是低压计量的话,供电局计算功率因数调整电费的时候会考虑变压器的变损进去再计算,和你无功补偿柜上显示的不一样。当你的电量小的时候,变压器损耗所占比重较大。导致功率因数低。
如果电量没问题,再看看补偿控制器有没有故障。三相是否平衡,采样互感器是否正常。
回复
4楼
谢谢你!你说的非常对。高压计量,变压器利用率太低了。没有办法改进吗?除了更换变压器没有别的方法吗?
回复
5楼
计量方式为高压计量。小区用电三项不平衡。
回复