紧急求救?关于电容补偿的问题
bzf111
bzf111 Lv.2
2009年02月22日 07:12:34
只看楼主

小区新上一箱式变站,变压器1000KVA。每月力调电费要好几千。怎么办呀?救救我们吧!

小区新上一箱式变站,变压器1000KVA。每月力调电费要好几千。怎么办呀?救救我们吧!
免费打赏
bzf111
2009年02月22日 07:18:04
2楼
电容补偿功率因数近于0.98
回复
wwwdaxia
2009年02月22日 20:57:45
3楼
如果你的计量方式是低压计量的话,供电局计算功率因数调整电费的时候会考虑变压器的变损进去再计算,和你无功补偿柜上显示的不一样。当你的电量小的时候,变压器损耗所占比重较大。导致功率因数低。
如果电量没问题,再看看补偿控制器有没有故障。三相是否平衡,采样互感器是否正常。
回复
bzf111
2009年02月23日 07:04:00
4楼
谢谢你!你说的非常对。高压计量,变压器利用率太低了。没有办法改进吗?除了更换变压器没有别的方法吗?
回复
bzf111
2009年02月23日 07:39:34
5楼
计量方式为高压计量。小区用电三项不平衡。
回复