请大家帮忙分析故障原因
huangxb
huangxb Lv.2
2009年02月20日 22:50:13
只看楼主

运行1年的断路器(厦门某厂产)触头拉簧普遍都有照片所示的故障点,断路器是1250/31.5KA没有超互荷运行。请各位高手帮忙分析原因。谢谢!

运行1年的断路器(厦门某厂产)触头拉簧普遍都有照片所示的故障点,断路器是1250/31.5KA没有超互荷运行。请各位高手帮忙分析原因。谢谢!

IMG_0837.jpg


IMG_0846.jpg

免费打赏
huangxb
2009年03月02日 13:20:51
22楼
今天我把一台样柜的触头盒拆了,把同一种开关摇进去,测量了动触臂与触头合安装孔的同轴度(也就是动触头与静触头的同轴度),测量结果是最大的同轴度偏差都不超过1mm。说明动触头与静触头的位置尺寸是没有问题的。
各路高手继续发表你们的高见吧。谢了!
回复
huangxb
2009年03月02日 14:03:48
23楼
20楼:你分析的原因确实有人这样说过,但我有几个疑点:1、测回路电阻的时候夹子肯定要接触到铜触片的,电流应该经铜触片流过而不是经拉簧流过,因为拉簧的电阻很大。
2、如果电流真的从拉簧流过,那测出来的回路电阻肯定不合格了(拉簧电阻太大)。
3、其它厂家的开关用同样的方法测回路电阻,为什么从来没有发生过这样的现象。
回复
frank--huang
2009年03月02日 14:09:53
24楼
值得学习,应该好好探讨
回复
huangxb
2009年03月02日 14:28:34
25楼
2009年03月02日 14:32:46
26楼
对不起,上面两贴发错了。希望见过类似现象的各位同行多多赐教。
回复
gdxiaoliang
2009年03月02日 21:17:36
27楼
同意以上各位朋友的观点,有可能是不是在工厂中做试验产生的结果呢?
回复
huangxb
2009年03月02日 21:28:14
28楼
这是在变电站运行的开关
回复
zjq8066
2009年03月02日 22:23:26
29楼
从照片看,动、静头接触部位并没有接触的磨损、烧损,100A直流电流经过触头应没有问题,看弹簧直径至少有2~3毫米短时间也能承受100A电流。同意版主意见。
回复
shld1970
2009年03月03日 09:38:45
30楼
应该是有环流产生,致使弹簧发热。
回复
sk13472520040
2009年03月03日 17:06:31
31楼
家好,增加供电的功率因素,有益于电力的利用,可提高供电效:time: :victory: :kiss:
回复

相关推荐

APP内打开