急!请教高手!!!反渗透故障的原因及解决方案
yuguo702
yuguo702 Lv.2
2009年02月20日 21:15:55
来自于纯水系统
只看楼主

最近遇到这样一个反渗透系统,原水水质为水库水,预处理是砂滤加活性炭,反渗透是一级二段,设计产水为80T/h。 前一段产水电导率突然上升为50多,当时的温度是25度左右,产水流量为76方,经检查后是有两支管O形圈掉了,因为当时没有配件,处理方法是先对反渗透膜进行了化学清洗(用氢氧化钠和盐酸清洗),然后更换O形圈。更换密封圈后,电导率降到7个,但是产水量也下降到71方左右。温度没什么变化,但问题是各段压力都升高得很快,但压差很小,总压差只有0.35mpa。清洗更换进水压力为1.42mpa,更换后压力短短几天上升为1.48mpa,产水量也以每天平均0.5方下降。

半个月后,重新对这套系统进行化学清洗,刚清洗完后进水压力为1.4mpa,产水量为73方,温度为25度左右。一夜后进水压力涨到1.48mpa,压差仍然不变,为0.35mpa,产水量还是73方。又运行了24小时后,进水压力上升为1.5mpa,温度没什么变化,但产水量下降为71.5方。
实在想不明白是什么原因造成的,该怎么去解决。清洗时清洗液很干净,而且pH值变化不大,会是反渗透膜污染的原因吗?请各位高手指点迷津!!谢谢了!!!!!
免费打赏
yuguo702
2009年03月26日 15:04:38
12楼
反渗透进水SDI为3到4之间。这套系统刚上的时候产水电导就在20-30之间,产水量在80方。
装上密封圈后产水电导下降,产水量会不会也比没装好前低?
回复
xiexiewoheni
2009年03月31日 11:11:12
13楼
膜清洗得不够好,或是已经老化。这已经算好的了
回复
19843414
2009年04月04日 09:46:33
14楼
产水下降,压力上升应该是膜面污堵,sdi在3-4之间,不是很大,应该不是胶体污染,你们那是24小时连续运行还是间接运行,要是间接运行的话,微生物污染的可能性较大,间接运行时活性炭过滤器容易滋生细菌,建议经常对膜进行非氧化性杀菌。
回复
19843414
2009年04月04日 10:02:37
15楼
我们这边也出现过类似情况,当时是sdi较高,在5左右,运行一个多月就必须清洗,正常运行时进水压力在1.45mpa,后来产水量下降,进水压力一度能升到1.6mpa,但是压差基本不变都在0.32mpa,清洗时用的是柠檬酸,清洗完后恢复正常,经判断应该是胶体污堵,后来改变了进水水质,sdi控制在3左右,就再没出现类似情况。
回复
zhaoduchen
2009年04月05日 15:08:17
16楼
你换O形圈的时候膜没装反吧,检查一下。
回复