双接地开关和单接地隔离开关有什么不同?
hjlhjl110
hjlhjl110 Lv.7
2009年02月20日 20:12:18
只看楼主

35KV或110kv变电站,为什么线路侧用双接地隔离开关,母线侧用单接地隔离开关?

35KV或110kv变电站,为什么线路侧用双接地隔离开关,母线侧用单接地隔离开关?
免费打赏
tangyu19901008
2014年03月26日 20:57:05
2楼
这个应该是根据自己公司采购定的吧 高压开关柜尤其是10KV的柜子种类很多,很多种无防措施,所以这个应该是因自己的采购而议的。当然我也是个新手不懂得其中到底什么原因,望高手指导:)
回复
胡大
2014年03月27日 17:43:14
3楼
这是出于安全考虑,由设计根据实际接线方式确定,并非采购定的,一般变电站在线路进线侧设双接地,出线侧设单接地,且增设五防闭锁装置。
回复
狂舞冰封
2014年03月28日 17:02:41
4楼
出于安全考虑,由设计根据实际接线方式确定,并非采购定
回复

相关推荐