施耐德MT2500A断路器要用多深的柜子
gzcd2002
gzcd2002 Lv.4
2009年02月20日 15:10:10
来自于断路器
只看楼主

请教深800的开关柜能否装得下施耐德MT2500A/4P断路器?是4极的.GGD,GCK,固定分隔式最浅各要多少?谢谢~~~~~~

请教深800的开关柜能否装得下施耐德MT2500A/4P断路器?是4极的.GGD,GCK,固定分隔式最浅各要多少?

谢谢~~~~~~
免费打赏
gzcd2002
2009年02月20日 16:54:50
2楼
在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
xia13815
2009年02月20日 17:54:29
3楼
800可以装得下的...
回复
dehua_keiyip
2009年02月20日 18:09:02
4楼
MT2500A抽出式开关(高439MM,宽556MM,深395MM),做出线柜没有问题,做进线柜如果不往后面翻母排的话可以了,如果要翻排的话?建议做1000深的柜,800深的柜和1000深的柜相差不了几个钱.关键是车间好做事.
回复
gzcd2002
2009年02月21日 11:22:02
5楼
谢谢楼上:handshake

是进线柜.4P的

这个是改造加扩容的,原来深只有600,现在加深柜前空间太小.
回复
lbf568123
2009年02月21日 11:45:07
6楼
不加深可以, 往侧面翻母排也可以考虑.
回复
lbf568123
2009年02月21日 11:46:23
7楼
侧面加上支柱绝缘子, 可把三根母排引上去.
回复
mr_yon
2009年02月21日 16:18:39
8楼
MT2500A侧面翻母排
回复
mr_yon
2009年02月21日 16:27:24
9楼
MT2500A侧面翻母排上不去,若是GGD柜,600深的也行,翻母排增加1台400宽母线联络柜.
回复
gzcd2002
2009年02月22日 18:19:25
10楼
谢谢各位.
我想还是选深1000的保险些.
再看看地方能不能挤一些出来
回复

相关推荐