求助:钢结构风荷载计算
laiyx
laiyx Lv.2
2009年02月20日 11:26:30
只看楼主

附件中钢结构(绿色部分),共7层,结构为环形结构,类似于塔结构,计算的截面积为16.53平方米,放于10m高度的转盘轴承上,由电机带动可以整个结构转动。要求该结构在风速达到210km/h时,结构能稳定不会倒塌。需要计算风对整个结构的载荷,特别是相对于平面的颠覆力矩,这是选择轴承型号的关键数据,以及检验整个机构是否可行。我自己查了一些这方面的计算资料,整个机构受到的风压可以根据公式:F=0.5×P×V×V×A ×βgz×μs×μz,

我自己查了一些这方面的计算资料,整个机构受到的风压可以根据公式:
F=0.5×P×V×V×A ×βgz×μs×μz,

其中P为空气密度,标准状况是1.25kg/m3;
v为空气风速,210km/h时为56m/s;
A为环形结构的截面积,约16.53平方米;
其它为环境因素,βgz=1.34,μs=0.9,μz=0.96。

所以计算出来每个结构单元受到的风力载荷为31KN。

然后把每个单元受到的载荷与相对基准平面A的高度相乘,每个结构受到的颠覆力矩累加为:
M = 31*(1.4+4+6.8+9.5+12.2+15+17.6)=2061KN·M。

由于本人是机械设计专业,没有钢结构的经验,把整个设计的载荷计算类似于圆柱受力分析,可能存在较大的误差,叫领导麻烦请人具体算算又没结果,麻烦有这方面的高手帮助我大概算算力矩。

除了考虑风载荷外,它还需要考虑其它什么因素?

谢谢!!

[ 本帖最后由 laiyx 于 2009-2-20 11:32 编辑 ]

钢结构受压图.JPG

9eea13a50ee78cffd789.rar
10.8 KB
立即下载
免费打赏
pqhanqiang
2009年12月12日 21:20:38
2楼
风荷载计算软件:handshake :victory:
回复
kafeihfdcb
2009年12月18日 17:25:27
3楼
1。这种结构需要考虑的 风震系数βz,而不是阵风系数βgz。阵风系数是计算结构的维护时使用的,比如檩条、屋面板等。
2。既然楼主是按单元计算风载,每个单元的风压高度系数是不一样的,不能取一个值0.96.
3。风速56m/s,换算出来的基本风压为56*56/1600=1.96KN/m*m,这个风压好大啊!
回复
gongchengshi11
2010年01月21日 07:04:26
4楼
不错!下载学习学习,这土木币花得比较值阿!谢谢楼主的无私分享。我顶!
回复
yinguisun
2010年01月23日 02:23:10
5楼
你可以参考荷载规范。里面有详细的计算方法。一般机械的给我们提的风荷载什么的都不是很准确。即便是买德国人的设备,风荷载和地震作用也提的不是很理想。建议学机械的参考下荷载规范。
回复
newping018
2010年01月26日 22:24:38
6楼
不错!下载学习学习,这土木币花得比较值阿!谢谢楼主的无私分享。我顶!