我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。为什么电压会升高呢?请教
我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。
我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。
但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右
我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。
为什么电压会升高呢?请教
2楼
电梯是电机运行,感性负荷大,补偿了线路的电容,起到就地无功补偿的作用,所以电压升高了。不知对否?请高手解答。
回复
3楼
可能是万用表受感应了或者是变频器产生的二次谐波回应造成 可能是 可能是的:lol
[
本帖最后由 dianhuang 于 2009-2-19 15:03 编辑 ]
回复
4楼
若电梯正在运行,可能是变频器造成的谐波影响吧?
回复
5楼
今天下午我请教了一下电梯厂家的人,问他们以前有没有见过这种现象。他们的一个据说是电气专业工程师说:
是由于电缆上的分布电容引起的,由于距离比较长,两根电缆相当于电容的两极,电缆芯线距离较近,所以分布电容较大。当线缆中流过的电流远远小于线缆的额定电流时,则会造成电压升高。
我问他有什么理论支持没有,他说比较深奥,一般不容易用数学模型解释。
其实我对传输线的分布电容方面只是了解,但是按照他的理论推理,如果电缆空载,那电压不是更高?由于设备安装完好,我也没有办法去把电梯的桩头拆掉,所以只能听着忽悠,不知真假。
如果哪位高手遇到过类似问题或可以解释,欢迎发言赐教。谢谢!
我测量时电梯没有运行,停止了!
回复
6楼
呵呵,估计这里面做技术的偏多啊!理论人才少!
回复
7楼
纯粹的乎攸,电梯处于静态,很不好解释,考虑环境因素对万用表的影响.
回复
8楼
忽悠,接着忽悠......
回复
9楼
等待专家给出正确的结论
根据我现场的经验,很难有令你满意的结果。
回复
10楼
同意5楼的说法
空载应该是哦这样,如果电机运行电压会降低的。
回复
11楼
其实没有什么大惊小怪的,线路中有一定的电压误差是再正常不过的问题了,只要是电压差不要太大了,400V的允许误差在10%左右,所以多3V是一点问题没有的。如果说原因的话不会是电动机正在运行的问题,因为运动下的电机只会让电压降低的,估计也不是电缆线路的容性电流的原因,因为要考虑容性电流的话,大都是在供配电线路中电流较大的时候,一个电梯还不至于要考虑容性电流的。厂家是找个理由搪塞你的。他们说的变频器有一定的影响是可能的,因为这种变频设备让线路中产生了电压电流波形的畸变,所以影响是不可避免的。都再可控范围内,不用担心的。