当某墙段抗震不够时,软件给出了该墙段在层间竖向截面内所需水平配筋的总截面面积,具体指什么?例如纵墙墙段不够,是指纵向水平配筋截面之和还是纵向和横向水平配筋之总和呢?请高手指导。
当某墙段抗震不够时,软件给出了该墙段在层间竖向截面内所需水平配筋的总截面面积,具体指什么?例如纵墙墙段不够,是指纵向水平配筋截面之和还是纵向和横向水平配筋之总和呢?请高手指导。
2楼
为什么这儿没人回帖呢?是没有人来还是看后默默走开了?
回复
3楼
横向水平配筋对纵向抗震提高有贡献吗?没有。程序给的是纵向水平配筋截面之和。
回复
4楼
我开始是那样认为的,可是程序给的某些墙段水平配筋截面远大于符合规范要求的钢筋截面之和,这种情况还能用网状配筋砌体吗?程序是不是没有考虑到规范在这方面的要求?
回复
5楼
这说明此墙吸收的地震力较大,你可以在墙两侧加构造柱
回复
6楼
抗震不够用网状配筋砌体的总截面面积指纵向水平配筋截面之和。
回复