看了几家插卡式预付费电表的样本,好像都是直接表,就是不用互感器的,卡里面没钱了就会断电。但是我发现,这些电表三相的,最大就是30(100)。但是许多情况下,实际使用中,额定电流会更大,请问,预付费插卡表可以配合互感器使用吗?卡里面没钱了如何断电?变比和计费单价有关系吗?
看了几家插卡式预付费电表的样本,好像都是直接表,就是不用互感器的,卡里面没钱了就会断电。但是我发现,这些电表三相的,最大就是30(100)。但是许多情况下,实际使用中,额定电流会更大,请问,预付费插卡表可以配合互感器使用吗?卡里面没钱了如何断电?变比和计费单价有关系吗?
2楼
预付费插卡表可以配合互感器使用吗?———可以配合互感器!
卡里面没钱了如何断电?———配合特殊的空气开关使用!
回复
3楼
业内值得研究的问题
不错
回复
4楼
业内值得研究的问题
不错
回复
5楼
不方便使用,不提倡!
回复
6楼
既然是大功率设备,就没有必要使用预付费电表了吧。
回复
9楼
1、并不都是直接表,也有用互感器的。
2、卡里面没钱了如何断电?
用带分励脱扣的断路器。此类表的内部装有小型继电器,欠费时接点闭合,接通断路器的分励脱扣线圈。(分励线圈的电压取自断路器下端)
3、变比和计费单价有关系吗?
【计费单价】只与用电性质有关,与变比无关。
回复
10楼
表的内部装有小型继电器,如图。
回复
11楼
这个当然可以啊,我们公司用的都是深圳浩宁达的3X1.5(6)的预付费磁卡表,配合断路器的分励线圈就可以了,线圈电压取上桩的话要在回路中串一组常开辅助触点,防止线圈常带电烧毁,取下桩就没这个必要了,不过在卡内没钱的情况下,用户可以断开线圈的电源,这样还是可以用电,磁卡表报警,余数为负数
回复