柴油发电机组的启动延迟时间
wangpengdove
2009年02月17日 09:56:34
只看楼主

请教高手,一级负荷,一路供电,自备发电。请问市电断电时,柴油发电机需延迟多少秒发启功信号为宜。既能防止晃电,又能满足规范市电停电时发电机及时供电。

请教高手,一级负荷,一路供电,自备发电。请问市电断电时,柴油发电机需延迟多少秒发启功信号为宜。既能防止晃电,又能满足规范市电停电时发电机及时供电。
免费打赏
wjs6157112
2009年02月17日 14:05:43
2楼
柴油发电机需延迟多少秒发启功信号为宜,我认为应以你单位一级负荷停电时间的允许程度来确定
回复
winkie
2009年02月17日 17:45:37
3楼
看标题还以为是问5T继电器的设定值呢
我们的做法是,市电侧母线失压后CTTS自动切换至发电机侧,同时送启动信号给发电机启动回路启动发电机,这个过程没有设定延时,CTTS内部设定也没研究过,不晓得了
以前遇到过3000KVA柴油发电机启动,信号由母线低电压继电器给信号,当时设定好象是电压低于70%,确认时间4秒,很早了,仅供参考.
回复
wshcya
2014年01月02日 08:45:43
4楼
学习了,谢谢分项
回复
tanghaibo01
2014年01月02日 11:43:04
5楼
一般做的时间是在5秒,5秒的时间防止晃电
回复