1P+N和2P的漏电断路器使用上的区别?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年04月15日 22:29:17
来自于断路器
只看楼主

1P+N是只有相线有保护,而2P相线和中性线都有保护。这好像就是这两种断路器的区别之一吧。但是不明白,对于只有L、N线的回路来说,保护L、N线和只保护L线,这两者有区别嘛?使用这两种断路器上有区别嘛??如果没有,我宁可要1P+N,2P断路器又占位置又浪费钱!!!

1P+N是只有相线有保护,而2P相线和中性线都有保护。这好像就是这两种断路器的区别之一吧。
但是不明白,对于只有L、N线的回路来说,保护L、N线和只保护L线,这两者有区别嘛?
使用这两种断路器上有区别嘛??
如果没有,我宁可要1P+N,2P断路器又占位置又浪费钱!!!
免费打赏
saint-z
2005年04月15日 22:50:48
2楼
不清楚啊,,但是我们这里很多设计院都设计2P,,但是人家家里都是用1P+N,,,,可能是安全系数比较大,,,,,
回复
bigshoes
2005年04月15日 23:06:31
3楼

看来你是德力西的支持者了。哈哈。。
言归正传,觉得其实1P+N就够了。。
回复
大鼻山
2005年04月16日 11:36:52
4楼
1P+N足够了
回复
c-js
2005年04月16日 17:02:39
5楼
我们单位施工的工程基本都是2P的,没遇到有设计1P+N的。
回复
sccat
2005年04月16日 22:30:53
6楼
1P+N有什么缺点吗?
回复
ttt001
2005年04月17日 08:12:44
7楼
精华区有帖子讨论这个问题。
回复
francishe
2005年04月18日 13:56:31
8楼
为了防止零线触电,单户住宅进线开关应用2P,其它的一般用1P+N
回复
lfzs1230
2005年04月18日 15:05:11
9楼

再问个问题:1p和1p+n有什么区别啊?
回复
wyhwdf
2005年04月18日 15:36:14
10楼
1p是指的空气开关


1p+n指的是空气开关和漏电保护器一起使用

建议你看看施耐德的DPN样本

那里说的很明白了


呵呵

欢迎高手指教
回复
lfzs1230
2005年04月18日 15:55:33
11楼

1P只断开L,而1P+N,同时断开,只是只有L有保护,是这样吗?
回复