动力箱内用微断
zjhylsj
zjhylsj Lv.2
2009年02月14日 16:41:49
只看楼主

有个配电动力箱,安装在低压开关柜房内。低压开关柜上开关为施耐德NS250H,配电动力箱内进线开关为NS250N,动力箱至开关柜电缆长度大概为10m。动力箱内有两个支路开关为C65N32A和40A,其他采用NS100。变压器原来为400KVA,Ud=6.5%,计算短路电流为8.74KA,终端配电箱内为C65N进线。请教的问题是:1、施耐德级联技术,同一支路上上下级开关是否都能提高开断能力,还是只有靠近高分断能力的开关才有?施耐德说明书上未见说明?从施耐德选择手册上看,采用级联后,开断能力能达10/15KA。终端箱内进线开关是否开断能力也提升了?

2、假设变压器要更换为干式变,630KVA,5.86%,微型断路器是否需更换?我算了一下,短路电流要到14KA左右。
3、目前通用计算低压短路电流为何均不考虑母排、变压器低压侧电缆、开关内阻等?国外计算均须考虑,计算出来差别还是有的。
免费打赏
xuxianjie
2009年02月14日 17:27:46
2楼
个人建议
1 动力箱越靠进变压器,分断能力相应的要提高,这个你已经意识到了。
2 级联是提供下级开关分断能力的一种办法,非常经济,但是要求选用的人技术要求高,同时一定要看厂家选型表,正如你所说:采用级联后,开断能力能达10/15KA,终端箱内进线开关也相应提高了开断能力。
3 级联后,分断能力仍不够,当然需要更换,另外微断大多数是按民用标准设计的,在此处最好用工业标准的塑壳。
4 低压侧短路电流计算主要是用来选用开关分断能力,个人认为一般用计算电流*20的值来选择断路器应该问题不大,若其它需要精确的短路电流值,那就另当别论。
回复
zjhylsj
2009年02月14日 21:37:47
3楼
终端箱内进线开关开断能力也提升了吗?这点始终有疑问?
回复
lingxuct
2009年02月15日 09:36:02
4楼
终端箱的短路电流有没增大,增大了,分断能力也同时需要提高了,这好象与你说过的道理一样,线路阻抗有关。
回复
xuxianjie
2009年02月15日 18:30:47
5楼


用级联时上端开关可以提高下端分断能力
但是看提高后够不够
需要查配合表
回复
mhhh1510
2009年11月26日 13:48:44
6楼
dfafdaffffffffffffffffffffffffffffffffff
回复
mhhh1510
2009年11月26日 13:51:04
7楼
高手们,请指教下。
我也遇到这种情况,我上级是用的ABB的MCB 50A/3P开关,然后隔20米安装一个下级盘。下级盘里有36个漏电开关,下级盘进线开关我也选MCB 50A/3P的开关,可以不?
回复
mhhh1510
2009年11月26日 13:53:00
8楼
我遇到这种情况,我上级选用的ABB的MCB 50A/3P开关,然后隔20米安装一个下级盘。下级盘里有36个漏电开关,下级盘进线开关我也选MCB 50A/3P的开关,可以不?是否能达到短路分断能力的要求?
回复
红苹果
2009年11月26日 14:44:07
9楼
C65N 分段能力太低了。。。不适宜放在这里,太近了,只有10来米。。
为什么不选C65L的啊,如果变压器换成下面那个,C65L估计也得换成NS系列塑壳的了。。
:lol
回复
zhshd2002
2010年03月16日 17:48:22
10楼
用D型
回复
woheni2010
2010年07月14日 22:50:55
11楼
为什么 级联后可以提高分段能力呢?
回复