多少KW高压电动机适宜直接启动
ztt0452
ztt0452 Lv.3
2009年02月14日 10:50:52
只看楼主

多少KW高压电动机适宜直接启动Y450-2 "2"是代表什么呢

多少KW高压电动机适宜直接启动

Y450-2 "2"是代表什么呢
免费打赏
ztt0452
2009年02月14日 10:51:34
2楼
顶 顶 顶 防下沉
回复
hanqiangding
2009年02月14日 14:18:52
3楼
这个问题论坛里应该有不少讨论了,你搜索一下吧。
大概关系到,变压器容量,负荷性质,对电网的影响等几个方面。
回复
lingxuct
2009年02月14日 19:05:10
4楼
楼主有二个问题:
1、多大功率的高压电机宜直接(全压)起动?
答:只要电机起动时不会影响系统,影响系统的原则是“不发生低电压”,就是电机起动时,系统电压不会因这台电机起动,使电压降低到额定电压的95%以下。
2、电机型号Y450—2的2是什么意思?
Y是表示封闭式三相异步电动机,450是电机的轴中心高度(450mm),2表示2极电机,电机的额定转速在2800至2980转之间。
回复
chinawbllove
2009年02月14日 22:04:35
5楼
4楼不愧为版主。:victory: :victory: :victory:
回复
ilfang
2009年02月16日 09:20:40
6楼
10KV 7500KW的电机直接启动我也见过,牛吧!!!