关于PT二次接地
jshuanyuting
2009年02月13日 11:03:43
只看楼主

请高手解答一下这个问题。在星星开口三角的二次回路中,中性点通过击穿保险接地,而B相不接地,这种接法是中性点接地,还是错误的B相接地的接法呢

请高手解答一下这个问题。
在星星开口三角的二次回路中,中性点通过击穿保险接地,而B相不接地,这种接法是中性点接地,还是错误的B相接地的接法呢
免费打赏
zhchd_128
2009年02月13日 11:11:09
2楼
在星星开口三角的二次回路中,中性点通过击穿保险接地,而B相不接地,这种接法是中性点接地,还是错误的B相接地的接法呢
回复
lingxuct
2009年02月13日 12:22:13
3楼
我还是这样说,接地点在中性点还是在B相,要看直接接地的点在哪,击穿保险肯定不是接地点!

但有的系统有多个电压互感器,但接地点只有一个,其他的有用击穿保险接地的,所以说,击穿保险所在点不是接地点,但很有可能这根线是同接地点相通的。
至于具体的接地点在哪,要一看图,二去找到接地点。只凭1楼说法,无法确定哪个是接地点。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-13 12:25 编辑 ]
回复
jshuanyuting
2009年02月13日 13:18:58
4楼
具体见附图,期盼答复!
回复
tyy0214
2009年02月13日 16:46:44
5楼
开口三角形B相是不接地,
回复
jshuanyuting
2009年02月20日 15:55:32
6楼
今天请教了设计院,他解释,他们会在现场做一个总接地,不在开关柜上接地。原来我看到的是部分图纸
回复
lingxuct
2009年02月20日 17:57:05
7楼
我在3楼说的“有的系统有多个电压互感器,但接地点只有一个,其他的有用击穿保险接地的”没错,设计要做一个总接地。
回复
lffdlg
2009年04月15日 10:04:15
8楼
学习了,顶一下:loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开