高压塔上OPGW光缆
sharpfeng
sharpfeng Lv.2
2009年02月13日 09:40:26
只看楼主

有谁知道高压塔上OPGW光缆传输的是什么弱电信号呢?这根线本身就是招雷的,一旦接闪,线不就损坏了吗?请行家们赐教

有谁知道高压塔上OPGW光缆传输的是什么弱电信号呢?这根线本身就是招雷的,一旦接闪,线不就损坏了吗?
请行家们赐教
免费打赏
firephoenix001
2009年02月13日 11:49:42
2楼
传输的是光信号,不是电信号,不存在电磁辐射,短路影响,也不受雷电影响了。本身兼作避雷用的,设计肯定考虑耐雷水平的
回复
xiaoqiang333
2009年02月13日 16:45:53
3楼
一般的OPGW是绞层的,外层是铝包钢线,中间一根铝合金管子,光纤就放在管子里。接闪时,雷电流从外层流过。在年均40个雷暴日以下时,铝包钢丝的外径为2.8mm就可以耐受。年平均雷暴日为70及以上时,铝包钢丝的外径要不小于3.0mm。否则就会熔断。
回复
lingxuct
2009年02月13日 17:43:21
4楼
支持2楼!光纤不怕雷击,保护光纤的钢丝接地后有避雷作用。