这样的RO运行状态正常么?
stephenxu
stephenxu Lv.2
2009年02月09日 17:45:14
来自于水处理
只看楼主

原水电导:414.5 us/cm进水水温:25度一级RO进水ORP:288.3一级进水电导:374.1 us/cm一级pH:8.3一级出水电导:32.7 us/cm二级pH:9.0二级出水电导:5.3 us/cm一级进水流量:62gpm一级出水流量:51gpm一级排水流量:11gpm二级出水流量:38gpm二级排水流量:5gpm

原水电导:414.5 us/cm
进水水温:25度
一级RO进水ORP:288.3
一级进水电导:374.1 us/cm
一级pH:8.3
一级出水电导:32.7 us/cm
二级pH:9.0
二级出水电导:5.3 us/cm

一级进水流量:62gpm
一级出水流量:51gpm
一级排水流量:11gpm
二级出水流量:38gpm
二级排水流量:5gpm
免费打赏
赵匡胤
2009年02月10日 14:34:29
2楼
一级回收率高,脱盐率低,一般系统应该不会这么设计的

二级脱盐率太低

这个系统不明,不好说,应该不大好了
回复
wenzhejun6012
2009年02月10日 15:02:50
3楼
二级RO,理论上是没有问题的。不过不知道你的预处理是什么样子。时间长了一级RO的回收率就会下降。
回复
tianlianghuang
2009年02月10日 16:37:13
4楼
没说明其它问题不好说,如果稳定就正常,但是二级出水还在10以上我是没见过
回复
qingshuiyuan
2009年02月11日 14:59:17
5楼
你的回收率高这是个问题,但是你的原水PH过高这个问题最大,建议增加加酸装置,PH调到7.5以下最好,不知道你的原水中硬度多大,二级进水你们是不是加装了加减装置,按理一级的进水PH=8.3那么他的二级进水PH应该低于一级。但是------,你还是在查查吧!系统现在不查好,以后很麻烦的!
回复
tgq_meet
2009年02月11日 21:12:12
6楼
我感觉有以下几个问题:1.正如楼上所说,一级产水PH值升高的确异常,不知楼主记录的数据是否具有代表性。不过我不太赞同楼上加酸之说,加酸降低PH值只能使水中存在更多的CO2,脱盐率会更低。加酸对于这提高套系统的脱盐率不会有作用的。2.楼主说水温25度,不知楼主身在何方啊?水温好高啊!3.不知水是何水,膜为何膜,ORP值有点高,不知膜能否忍受。。。4.系统回收率比较高,一级回收率82.26%,二级回收率88.37%。5.请确认流量计表是否校正,二级出水流量:38gpm,二级排水流量:5gpm,说明二级进水=38+5=43gpm,而楼主说一级出水流量:51gpm,难道一二级之间有水箱吗?如果没有那流量计肯定有问题了!
回复
stephenxu
2009年02月11日 22:34:06
7楼
感谢各位的回复,流量计有可能有问题,运行了这么久还没校正过,换过2个。我们用的陶氏的膜,型号我要去查一下,水温25度,我们的水在预处理水箱后面有加温装置,我调试过pH对脱盐率的影响,pH增加,出水电导会随之提高,现在我调节到pH8.7 二级出水电导率降到1us/cm左右了。现在我们进水的硬度计药水没了,硬度控制处在失控状态,我们在前处理有加次氯酸钠,有活性炭过滤装置,但orp一直在300附近,是不是太大了啊,我看书上说最好要小于175mV
回复
stephenxu
2009年02月11日 22:37:49
8楼
另外,我们的原水电导一直在300-500之间变动,经过软化器后,有时候软水的电导率跟进水的差别很小,大多时候电导只相差100,这样的预处理正常么?
回复
csiicdz129
2009年02月12日 16:16:42
9楼
你们对反渗透进水余氯不检测吗?
肯定是余氯超标了,要不然脱盐率会那低啊!!!陶氏膜元件如果是新膜的情况下,脱盐率一般不会低于98%的。
还有,加次氯酸钠的量算过没有,需要不需要加还原剂。如果活性炭吸附不了了咋办?
活性炭的运行方式方便说一下吗?
说问题最好能说全面,系统的压降有什么变化?
回复
yy_jian66
2009年02月13日 00:44:47
10楼
很好~~~~~~~~~~~~~~~~···
回复
diligence04
2009年02月22日 23:07:14
11楼
最好在一级RO前增加还原剂加药,把氧化还原电位调下来,不然担心长时间运行,膜会被降解
回复