请问: 用pkpm计算桩基础时,抗拔桩要不要输入进去,怎么输入?
请问:
用pkpm计算桩基础时,抗拔桩要不要输入进去,怎么输入?
2楼
不要,手算
回复
3楼
我以前都这样算的,但某天听别人说可以输入到pkpm中计算,所以来讨教下。
回复
4楼
很有用的 谢谢楼主
回复
5楼
在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:
第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建筑桩基技术规范》第5.4.5条计算;
第二是桩顶锚筋的抗拉承载力,也即是楼主所提出的抗拔桩锚筋,注意该部分锚筋不是焊于桩顶端板的弯折钢筋,因为常常施工时桩头被打坏,焊于桩顶端板的这部分钢筋做不了。可以参考《预应力混凝土管桩》03SG409等相关预应力桩图集中桩头的构造;
第三是桩顶灌芯混凝土与桩内壁的摩擦承载力,该值我一般取灌芯混凝土的抗拉强度的0.6倍,再乘以桩内壁的表面积,此部分与灌芯混凝土的长度有关。
以上三者的最小值,才是桩抗拔承载力的最终取值。注意规范要求计算只有第一条,但是审图的时候都会要求计算第二及第三条。
回复