12V的灯,肯定要用变压器,然后呢?变压器出去的没有PE的哟。。难道要做成非TN系统?另外,我看《特殊灯具安装》图集里,23页,灯的配电是用放射式的,每个灯一条回路!几十盏灯,要几十个回路!!太夸张了吧??我用树干式行不行?会不会在灯具接头的地方出现漏水等危险?而且,这些回路的断路器需要做漏电保护吗?动作电流多大?30mA?或者更小?
12V的灯,肯定要用变压器,然后呢?变压器出去的没有PE的哟。。难道要做成非TN系统?
另外,我看《特殊灯具安装》图集里,23页,灯的配电是用放射式的,每个灯一条回路!几十盏灯,要几十个回路!!太夸张了吧??我用树干式行不行?会不会在灯具接头的地方出现漏水等危险?
而且,这些回路的断路器需要做漏电保护吗?动作电流多大?30mA?或者更小?
2楼
12V还要用PE?保护蚂蚁?:)
回复
3楼
但是《特殊灯具安装》图集上,要求“每只灯均应与随电源线一同敷设的PE线可靠连接”这不是意思说要有PE线????
所以我就搞不清楚,这样加个12V的变压器了,PE线怎么引?难道两个系统的PE线连接在一起??
回复
4楼
但是《特殊灯具安装》图集上,要求“每只灯均应与随电源线一同敷设的PE线可靠连接”这不是意思说要有PE线????
所以我就搞不清楚,这样加个12V的变压器了,PE线怎么引?难道两个系统的PE线连接在一起??
回复
5楼
这个你不用操心,有专门生产水下灯连接头和连接电缆的,几十个灯用几十条回路不玩死你啊,你只要引2-3条交流回路就可以了,后面的都是定型产品,怎么接自有办法。
回复
6楼
变压器输入侧要PE,输出不要PE,如果几十个灯的话不应该只接在一个变压器下啊.也可以用树干式啊,但要注意电压损失,如怕接头漏水的话那就用专用防水线盒,环氧树脂浇铸.我觉得不用再做漏电保护了.
回复
7楼
还有就是等电位,不允许与PE线连接在一起的
回复
8楼
12V还要用PE?保护蚂蚁?:)
这些回路的断路器需要做漏电保护吗??! 保护蚂蚁?:)
回复
9楼
那就是我应该:
1.用树干式配电;
2.12V变压器出线后,不需要PE线;
3.配电的断路器不需要漏电保护。
这个是结论吧?
回复
10楼
我想PE线是没有必要的。但如果变压器非自耦变压器的话建议想高压PT一样二次侧做个保护接地,防止内部绝缘损坏一次侧电压侵入二次侧危害二次设备和人身安全。